![]() Сближения с КЛ , при строительстве ! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сближения с КЛ , при строительстве ! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Согласно А5-92 сближение с фундаментом не менее 600
Охранная зона кабеля по А5-92 - не менее 1 м Трасса из нескольких кабелей, в т.ч. 10 кВ Архитекторы шлепнули здание на ситуационный план на расстоянии 900 от трассы, однако фундамент выступает на 300. Вроде бы как и можно (понятно с согласованием с владельцем трассы), 600 остается, но может чего подскажете ? Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2014, 16:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Неплохо было бы проверить размеры котлована, под фундамент, есть высокая вероятность что кабель повиснет в воздухе во время строительства, тогда прийдется выносить кабель. Ещё мы в таких ситуация (если кабель в воздухе висеть вроде бы не должен, но есть угроза повреждения в процессе производства строительных работ) обычно предусматривали защиту кабеля на время строительства: два швеллера, один под кабель, другим накрываем и свариваем между собой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо за подсказку. У меня 2 на 0,4 и 6 на 10 кВ. Кроме как с матом с архитекторами не разговариваю - расположение гаража они уже согласовали и не двинут.
По ПП160 охр.зона тоже в 1м от крайних кабелей и согласования для вторжения вряд ли получим. С другой стороны эти же архитекторы впендюрили стоянку автомобилей (открытую), проезд и контейнерную площадку. Запрета в ПП вроде бы нет, однако без согласования думаю не обойтись и опять же вряд ли получится. В правилах благоустройства муниципальных образований обычно присутствует пункт (в соотв. с метод рекомендациями по Приказу Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 : "На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций." Во многих городах есть. Вот только Питерского такого Правила не обнаружил. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
могу посоветовать только, пусть сначала архитЭкторы согласуют установку здания в отделе подземных коммуникаций, а далее по результатам согласования действовать вам
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Цитата пусть сначала архитЭкторы согласуют установку здания в отделе подземных коммуникаций, А вот это проблема. По крайней мере у нас в организации. Отдел ген.плана с архитекторами здание привязали, а после задание на вынос сетей смежным отделам(электрики, ВК-ники и т.д.), т.е. нам. Они боги, а мы обслуживающий персонал.Цитата ороны эти же архитекторы впендюрили стоянку автомобилей (открытую), проезд и контейнерную площадку. Под своей стоянкой(открытой), т.е спроектированной нами же, мы в проекте свои кабели прокладывали(не имеющие отношения к стоянке), защищали трубами, у экспертизы вопросов не было. Правда было это не в Питере.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 20:33 |
|
![]() |