Здравствуйте!
Дано;3-ех фахная сеть в частном доме Требуется;при полном отсутствии одной из фаз перекидывать нагрузку на две оставшиеся.(Пока не берем во внимание случай отсутствия двух фаз) Подскажите по возможности наиболее оптимальную схемку,если кто собирал такую! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А при отсутствии двух фаз, перекидывать на третью, такой вариант сразу не устроит?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
В качестве примера Гугли и схему щита щап-12, там по сути один контактор
Вместо двух вводов у тебя просто две фазы одного ввода |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
http://www.pko-electro.ru/images/shap/image004(2).jpg
схема правда не совсем правильно нарисована ,ну да Бог с ним,кому надо тот поймет))) Все это хорошо,конечно,НО меня беспокоит вот какой момент. если я правильно понял,то комутация одной(основной ввод) цепи происходит через главные контакты,а резерв через допконтакты пускателя,а если предположить ,что при переключении большой нагрузки,эти допконтакты залипли(поскольку коммутируемый ток главных контактов выше чем допов)Будет больно) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Здравствуйте! Дано;3-ех фахная сеть в частном доме Требуется;при полном отсутствии одной из фаз перекидывать нагрузку на две оставшиеся.(Пока не берем во внимание случай отсутствия двух фаз) Подскажите по возможности наиболее оптимальную схемку,если кто собирал такую! Для СО это аварийный и ненормальный режим. По делу нужно отключить все эл приборы в доме, так как следующим шагом развития аварии в трехфазке возможно повышение до 380 вместо 220 на одной из фаз. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ну ,защита от повышенного напряжения допустим стоит.Я рассматриваю случай когда перед домом рвется аллюминий на столбе,пропадает фаза.Пока так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
при полном отсутствии одной из фаз перекидывать нагрузку на две оставшиеся Три ПФ-301 (плюс контакторы) и проблема частично решена - на две оставшиеся не делит, только переключает на другую. При пропадании 2-х - на оставшуюся. Работает в частном доме года три-чтыре, без нареканий. Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2014, 14:31 |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
спасибо!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо огромное!Только почему одни контакторы 40А,другие 25А.Нагрузка же не меняется при переключении?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо огромное!Только почему одни контакторы 40А,другие 25А.Нагрузка же не меняется при переключении? Не обращайте на это внимания - это кусок из бОльшей схемы (там на LSS1/2 обеспечивалось отключение второстепенных нагрузок) и во время отключения (до LSS) на фазу могла быть нагрузка большей ( со всех подключившихся ПФок). У каждого свои задачи. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Здравствуйте! Дано;3-ех фахная сеть в частном доме Требуется;при полном отсутствии одной из фаз перекидывать нагрузку на две оставшиеся.(Пока не берем во внимание случай отсутствия двух фаз) Подскажите по возможности наиболее оптимальную схемку,если кто собирал такую! Можно реализовать на переключателе фаз.Ни проблемно и купить можно в любом магазе электрики.Схемма получается простейшая и рабочая. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |