Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ктп 10/0,4 , перекос фаз

razread
сообщение 15.2.2014, 18:54
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(слива @ 15.2.2014, 19:16) *
Я не понимаю что происходит,но меня напрягают сейчас:
1.Очень высокое, до 250В напряжение на выходе из тр-ра(не постоянно)
2."Низкий" щит не тр-ре,там грязно,счетчик напрямую,много нулевх контактов,может что не затянуто-обгорело.

Спасибо всем за помощь.


Попробуйте проверте сопротивление петли Фаза-ноль на нагрузке, если замеренные данные будут сильно отличаться от расчётных, значит связи с нейтралью у вас нет.
Если с петлёй всё нормально, и контур на ТП в норме значит проблема в трансформаторе, или проблема по 10кВ, иногда такая проблема бывает когда нет одной фазы по 10кВ.

Сообщение отредактировал razread - 15.2.2014, 18:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.2.2014, 20:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
От тр-ра до ввода примерно 200 метров
Линия из чего сделана? Проведите замеры фазных/линейных напряжений в начале и конце линии. Под нагрузкой естественно.

Цитата
много нулевх контактов,может что не затянуто-обгорело.
Это тоже плохо. Каждый контакт вносит свои "пять копеек" в общую картину.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены