Потребитель(щит с ПРА) мощностью 101 кВт находится в одном помещении с ГРЩ (10м). На щите (назовем его ЩПРА) висят насосы и вентиляторы.
1. Принимаю cosфи 0,86 и кпд 0,9 получаю ток 200А. 2. Сечение подбираю по ПУЭ табл. 1.3.4 колонка открыто 3. Согласно п. 1.3.11 учитываю снижающий коэффициент из таблицы 1.3.12 - 0,6 так как кабелей в лотке дохрена 4. Получаю сечение 95 или 120. Кабель ВВГнг-LS 5x95 или 120. 5. Автомат в ЩПРА вешаю на 225 А. В ГРЩ надо ли вешать автомат и если надо, то какой: 225 или 250? 6. В ЩПРА от вводного автомата на шинный распредблок по той же таблице 1.3.4 закладываю ПВ3 50мм2. я все правильно делаю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 4. Получаю сечение 95 или 120. Кабель ВВГнг-LS 5x95 или 120. можно пересчитать на алюминий. Будет дешевле намного. Цитата 5. Автомат в ЩПРА вешаю на 225 А. В ГРЩ надо ли вешать автомат и если надо, то какой: 225 или 250? я бы в ГРЩ ставил автомат, а ЩПРА рубильник на 400 А Цитата 6. В ЩПРА от вводного автомата на шинный распредблок по той же таблице 1.3.4 закладываю ПВ3 50мм2. я все правильно делаю? насколько мне известно при таких токах нужно делать шины, то есть к вводному апарату подключаться непосредственно шинами |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |