Работа турбогенераторов , Генераторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Работа турбогенераторов , Генераторы |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
29.1.2014, 18:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами???
|
|
|
|
|
29.1.2014, 18:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами??? Технически возможно (автономная работа) юридически не ведаю. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
29.1.2014, 18:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению??
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.1.2014, 15:25
Сообщение
#4
|
|
Гости |
,
А как списывать будете выработанную э/э, на собственные нужды? Так посадят |
|
|
|
|
30.1.2014, 17:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению?? Провалы зависят от мощности генератора и нагрузки (есть ли мощные двигатели с тяжелым пуском). -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
30.1.2014, 17:28
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Да конечно есть производство большое целлюлозная промышленность! генераторы два по 12 мвт и два по 6 мвт..
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.1.2014, 18:00
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
30.1.2014, 18:55
Сообщение
#8
|
|
Гости |
6000 вольт
|
|
|
30.1.2014, 19:21
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Повторюсь мощность потребления близка к производимой или есть запас по мощности. Привод турбогенератов от чего (пар, дизельное топливо ,атом, вода ?)
-------------------- |
|
|
30.1.2014, 21:07
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
На этих ваших генераторах какие турбины стоят, с противодавлением или с конденсатором?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
31.1.2014, 16:53
Сообщение
#11
|
|
Гости |
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация!
|
|
|
31.1.2014, 18:59
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация! при такой нагрузке конечно стабильности электроснабжения не будет . ТГ могут в АЗ уйти по напряжению, по частоте, по току. А ППУ на чем? -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
31.1.2014, 19:39
Сообщение
#13
|
|
Гости |
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое?
|
|
|
31.1.2014, 21:15
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое? ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
1.2.2014, 8:54
Сообщение
#15
|
|
Гости |
вывод не реально работать стабильно без внешней сети (источника питания) трансформатора!?
|
|
|
1.2.2014, 10:41
Сообщение
#16
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Вывод правильный!
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
3.2.2014, 20:50
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Спасибо за диалог за ответы!)
|
|
|
12.2.2014, 13:14
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2014 Из: СПб Пользователь №: 38143 |
ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт. Чуть не так. Сначала, провалится частота, потому что скорость вращения упадет, ну и отключится он по частоте. Спасибо за диалог за ответы!) На чьем балансе находятся трансформаторы, если на вашем, то все гораздо проще. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|