Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 24.1.2014, 9:42
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Вчера в квартире перегорела лампа накаливания. При этом выбило автомат, причем автомат не один, а 3. Это автомат, который идет на освещение в ванной, где и перегорела лампа(простой автомат, не УЗО), потом автомат - вводной на всю квартиру, и автомат, который в общем распределительном щитке на квартиру. То есть с общим автоматом вводной автомат в квартиру соединен последовательно, далее идут распаралелленные автоматы на разные группы (розетки, освещение и так далее). Так вот вопрос заключается в том почему выбило не один автомат, а аж 3???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.1.2014, 9:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Отсутствие селективности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 9:46
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ. Но можно как-то более простыми словами, что такое отсутствие селективности и как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.1.2014, 9:47
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



В квартирных сетях селективность - вещь слабореализуемая. Даже при условии, что автоматы на отходящие линии будут все характеристики В, а вводной автомат в щитке на лестнице D, вероятность вырубания всей квартиры, в случае КЗ на какой-либо из линий, очень высокая. Особенно при медной проводке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 9:50
Сообщение #5





Гости






Да, проводка медная. То есть, я так понимаю, что без особых доп затрат данную ситуацию не исправить и так будет всегда при любом КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.1.2014, 9:52
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Какой автомат у Вас стоит на линию освещения, где произошло КЗ? И какие автоматы на вводе в квартире и в этажном щите? Например, С10 и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 9:57
Сообщение #7





Гости






Если я правильно понял, то на сколько ампер автомат? На линию освещения 16А , водной в квартиру на 40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.1.2014, 10:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Присоединяюсь к словам выше. Напишите тип , характеристику и номинальный ток аппаратов защиты. Но в относительно новых домах, особенно с электроплитами, токи КЗ большые. В розетке может быть до 1000 А. Напишите про автоматы, там посмотрим.
Кроме этого, отмечу про лампы. Низко качественные гораздо чаще перегорают с длительным замыканием, чем качественные лампы. Особенно в последние годы. А другие варианты замыканий встречаются гораздо реже.

Цитата
Если я правильно понял, то на сколько ампер автомат? На линию освещения 16А , водной в квартиру на 40А

Буквы какие перед 16 и 40 ? Тип какой? S201 или ВА 47-29 или еще что?
Чисто на освещение 16 много. Только ради того, чтобы при перегорании лампы не отключался. Но так как все равно отключается, можно заменить на 6 А, с х-кой В, Вводной в квартире D40, До квартиры какой? Если позволят - заменить его на D50.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 10:10
Сообщение #9





Гости






Автоматический выключатель 1P 16А © 4,5kA. Дому 30 лет. Не знаю как оценить качество лампочки, покупаю лампы накаливания Osram, Philips, правда не совсем лампочки Ильича, а зеркальные, и такая проблема встречается только с этими лампами (то есть только в ванной), другие лампочки перегорают, не доставляя таких проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 10:12
Сообщение #10





Гости






ABB SH201L
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 10:20
Сообщение #11





Гости






Автомат, которые идет в ванной на осещение, еще завязан с парой розеток. ВВодной в квартире стоит С40, а в общем щитке почему-то 32 поставили. Насколько я понял, то можно этот процесс "отрегулировать" поменяв автоматы, на автоматы с другими характиристиками. Спасибо большое, подумаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.1.2014, 10:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Видимо мощности Вам выделено на 32 А, а 40 А в квартире - это уже отклонение от проекта.
автомат на 32 А посавте с ха-кой D. На освещение - в зависимости от нагрузке что в розетки включаете. Имейте ввиду что 6 А - это 1,3 кВт, т.е не мало.
Вырисовывается еще вариант. Т.к. зеркальные лампы стоят по дороже, да и автоматы на замену если АВВ тоже не 5 копеек, рассмотрите светодиодные. Сэкономите и на лампах, и на автоматах, и на кВт*ч.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.1.2014, 10:39
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



В "вводном" в квартире на 40А вообще нет никакого смысла, если на лестнице 32А. Не более, чем "рубильник".
Можно попробовать поставить на линию в ванной диф В16. На лестнице D32. В квартире можно вообще "вводной" убрать.
Но не факт, что и в этом случае все будет срабатывать, как надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2014, 10:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ИМХО
Не стоит заниматься ерундой и тратить время и деньги, подбирая автоматы... на авось.
В самом начале сказано, что селективность по токам короткого замыкания вещь мало реализуемая в электропроводке с хорошей проводимостью.
Стоит ли этим заниматься, что бы при перегорании лампочки не бегать на лестницу? Это уже каждому решать самостоятельно.
Из мало затратных решений - плавкая быстродействующая вставка на малый ток на проводе питания лампы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2014, 10:56
Сообщение #15





Гости






Всем спасибо за советы. Интересно, полезно, содержательно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.1.2014, 11:36
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Для селективности защиты существуют селективные автоматы, в которых осуществляется временная задержка на отключение. А классы А,В,С,D определяют чувствительность мгновенного расцепления. Если автор поставит на ввод класс D, то никто не даст гарантию, что у него не сгорит вводной кабель по причине недостаточного тока к.з. Чтобы идти этой дорогой, нужны очень точные и непростые расчеты сопротивления. Лучше раз в год сбегать на площадку. Еще есть токоограничивающие автоматы с быстродействующим расцеплением, в них ток просто не успевает вырасти до установившегося значения к.з. Вот такой не помешает поставить ( в самом конце распределения).

Сообщение отредактировал protector - 24.1.2014, 11:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 24.1.2014, 12:22
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Для освещения протяженного коридора (3 лампы накаливания по 40 Вт) использовал установленный в этажном щитке автомат АВВ С1. При перегорании любой из ламп автомат срабатывает. Всегда! Добавлю, что все лампы установлены в горизонтальном положении. захожу в коридор, включаю свет - не горит, сразу знаю, что какая-нибудь лампа перегорела. Очень удобно! icon_biggrin.gif А по сути: не всякий раз перегорание лампы будет приводить к КЗ, если автомат относительно большого номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2014, 19:12
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(protector @ 24.1.2014, 10:36) *
Если автор поставит на ввод класс D, то никто не даст гарантию, что у него не сгорит вводной кабель по причине недостаточного тока к.з. Чтобы идти этой дорогой, нужны очень точные и непростые расчеты сопротивления.

А если петлю "фаза-ноль" замерить?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения