Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20392 ![]() |
Здравствуйте! Существует ли требование по применению гильз для оконцовки многожильного провода при подключению к коммутационным аппартам (авт. выкл. например). Есть при этом различие в типе зажима: винт, площадка (плоский зажим)? Не мог найти ограничения, но оно должно быть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата для оконцовки многожильного провода при подключению к коммутационным аппартам Если речь про многопроволочную жилу, то ограничения есть. Можно посмотреть, например, ГОСТ по контактным соединениям (ГОСТ 10434-82), там как раз говорится о недопустимости крепления винтовым зажимом, если прижим торцом винта.В характеристиках НКУ тоже прописано, какие проводники допустимо зажимать их контактами (сечение и многопроволочность) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20392 ![]() |
Спасибо! Там действительно есть такое требование.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |