![]() Розетка по первой категории. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Розетка по первой категории. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Согласно СП 113.133330.2012 "Стоянки автомобилей" п.6.4.6
"В АВТОСТОЯНКАХ закрытого типа у въездов на КАЖДЫЙ ЭТАЖ д.б. установлены РОЗЕТКИ, подключенные к сети электроснабжения 1 КАТЕГОРИИ для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжение 220В" У меня ОДНОЭТАЖНАЯ стоянка закрытого типа (бокс). Нужна ли мне эта розетка? Сообщение отредактировал ksvsurgut - 17.1.2014, 17:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
По опыту - подскажите 3-й источник , кроме дизяля.
если ИПБ то какой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зависит от мощности того, что будут тыкать в розетку и нужного времени работы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Тыкать нужно будет "электрифицированное пожарно-техническое оборудования на напряжение 220В"
Полазил по форумам, говорят по току розетки определять. т.е. на 16А - а это 3,5-4 кВт. (поправьте ели не так). Как вам такая схема - к двум вводам подключаю ящик АВР, к нему ИБП, а к нему эту розетку. Вот сижу и думаю. Горит внутри стоянка (42*17м). Там стоят машины. Вероятность "детонации" всех автомобилей 100%. И тут появляется супер пожарник, открывает дверь, его сносит удар огненной волны, но он всЁ равно заходит внутрь, чуйкой находит оплавившуюся розетку и подключает в неЁ своЁ оборудование. Очевидцы аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Он действовал по инструкции? ЗЫ. Я уже неделю изучаю эту тему на этом форуме... И в КБ этой темы нет. Сообщение отредактировал ksvsurgut - 17.1.2014, 18:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ситуации разные бывают и очень возможно, что эта розетка спасет кому-то жизнь, ну и имущество
а так, вахтер чайку себе хоть скипятит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
так то оно да
--- Под тема: Заказчик выдал "Технические требования" к заданию на проектирование объекта "...стоянка..." (капитальный ремонт), где в "технических решениях в редакции заказчика" указано: "электоосвещение - с учетом требования (ПУЭ 7-е издание), СНиП 23-05-95, бла бла, контур заземления, РОЗЕТКИ. электроснабжение системы вентиляции" Вот исходя из этого задания, я должен выйти на 1-ю категорию? или заказчик должен это расписать? и указать в технических требованиях? А кстати , вообще, заказчик должен указывать 3-й источник питания? может у него рядом стоит дизельная, а я тут ИБП проектирую Сообщение отредактировал ksvsurgut - 17.1.2014, 18:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну так вы свяжитесь с заказчиком и спросите, зачем эти вопросы на форуме задавать? Наплодили десяток тем однотипных.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
ОК
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Проектировщик вы от вас должно быть предложение по 1 категории , а не трясти заказчика .
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Категорийность внешнего электроснабжения объекта оговаривается в тех условиях выдаваемых э/сетями заказчику. Там же может быть пункт и о согласовании проекта. Так что получите сначала техусловия. А при пожаре доблестные пожарные не удостоверившись, что напряжение отсутствует, тушить не начнут (им ордена посмертно не нужны), откажитесь от этой заморочки с "розеткой по 1 кат"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Сегодня звонил главному энергетику заказчика (вышел с отпуска). Тот очень удивился за 1-ю категорию. Будет решать, потому что и 2-ю то обеспечит с трудом ( и то с одной ТП).
А насчЁт заморочки... У фирмы ещЁ несколько стоянок запланировано под реконструкцию и вдруг потребуется эта розетка. Надо всЁ таки добить этот проект. В принципе мне осталось только собрать шкаф АВР. Может кто поможет и я выложу "готовый" проект. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry323911 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
ksvsurgut,
В своде правил 113.333330-12говорится о том, что если есть на автостоянках электроприемники 1категории (там и перечисляются какие, например, система противодымной защиты), то в сеть электроснабжения этих приемников должна включаться розетка (п.6.4.6). У Вас есть (по техзаданию, по техусловиям) такие электроприемники? Если нет, то забудьте про розетку. Да и вообще сомнительно, что Ваш бокс попадает под определение "автостоянка" по этому сводом правил, а для электорснабжения боксов достаточно 3категории. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
ну как бокс... когда ездили на обследование кто-то сказал бокс, вот и запомнилось.
42мх17м. В то время там стояли газель , пару уазиков. Ну гдето порядка 12-ти атомобилей там разместятся легко. НасчЁт если есть чЁй-то не нашЁл. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Вот сижу и думаю. Горит внутри стоянка (42*17м). Там стоят машины. Вероятность "детонации" всех автомобилей 100%. И тут появляется супер пожарник, открывает дверь, его сносит удар огненной волны, но он всЁ равно заходит внутрь, чуйкой находит оплавившуюся розетку и подключает в неЁ своЁ оборудование. Очевидцы аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Данная розетка, скорее всего, предназначена для питания противопожарного оборудования, установленного стационарно (противодымовая защита, ОПС и т.п. и т.д.). А во время тушения пожара, пожарные розетками не пользуются. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Тоже может быть. Только почему от розетки и почему не определено количество таких приЁмников, т.е. розеток. - ХЕЗ.
Сегодня опять звонил энергетику. Тот дал добро на 3-ю категорию, но на словах. Я говорю давай бумагу. тот не знает какую. Технические требования выданы за подписью генералов. Сам он еЁ не выдаст. Мой директор смотрит на меня удивлЁнно. говорит "до тебя работал проектировщик, и он таких вопросов не задавал, а тебе подтверждение подавай". Открыл его проекты, всЁ по 3-й категории. Ну и нах тогда нужен этот свод правил.... Сообщение отредактировал ksvsurgut - 22.1.2014, 15:46 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 12:17 |
|
![]() |