![]() Диод, ТЭН и автоматический выключатель С25 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Диод, ТЭН и автоматический выключатель С25 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Есть однофазная сельская сеть 220 вольт.
Есть общий автомат С25 на 25 ампер. Есть проточный обогреватель на 5.5 квт, который как раз и берет 25 ампер. Это должно значить, что если еще включить лампочку, насос и компютер, автомат выключится. Для этого я решил один из ТЭНов включить через диод, чтобы он брал в половину меньше мощности. Но возникает теоретический вопрос - настанет время когда включены будут оба ТЭН, допустим когда полуволна будет направлена вверх, и тогда, сработает ли автомат? Илюстрация: ![]() Получается в одну сторону полуволны - потребление 26 ампер, в другую 15 ампер. Вопрос - сработает ли автомат? И почему? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
автомат не сработает, но плюс ко всему вы получите разные по величине полуволны, т.е. тэн при включении просаживает сеть на определенную величину, а при включении через диод просаживаться будет только одна полуволна. влиять будет на приемники, колонки, некоторые лампочки могут начать заметно мерцать, и т.п...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Мощность ТЭНа уменьшиться не в половину, а в 5 раз. Соответственно мощность Вашего нагревателя будет P+P/5=2.75+2.75/5=3.3кВт Не верно, я лампочку 60 ватт включал так и с диодом, то гаснула примерно наполовину. К тому же ТЭН 1 - 2 КВТ ТЭН 2 - 3.5 КВТ (POLARIS VEGA S 5.5 2007ГОД) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Мощность ТЭНа уменьшиться не в половину, а в 5 раз. Мощность одного ТЭНа уменьшится именно вдвое, если он включен непосредственно в сеть 220В. Суммарную мощность можно узнать, когда будет ясно, как они включены в схему... Проще было отключить один ТЭН, коль такой напряг с сетью... или брать накопительный, но об этом думают до покупки, обычно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Суммарную мощность можно узнать, когда будет ясно, как они включены в схему... Проще было отключить один ТЭН, коль такой напряг с сетью... или брать накопительный, но об этом думают до покупки, обычно... ![]() Вообще-то греть электрикой дороже в 3 раза по сравнению с газом! Это временное решение, я купил б.у. за 100 грн. Проверил в ванной(в квартире города) без УЗО - оба тэна греют. Оба не включал бо здеся 2 линии по 20 ампер, выключило бы. А так вообще я газовый котел буду ставить со временем. Просто хочется чтобы воду сильнее грело! Включены будут паралельно как и полагается, а как иначе то. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну тогда реле приоритета Вам в помощь... Один из ТЭНов подключить через реле и при включении других приборов сеть, то есть при приближении тока к предельной цифре, один из ТЭНов будет отключаться.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Не верно, я лампочку 60 ватт включал так и с диодом, то гаснула примерно наполовину. К тому же Вы тестером напряжение на лампе и ток замерьте с диодом и без него, вычислите мощность P=U*I в двух случаях и сравните. В лампе мощность упадет где-то в 3-4 раза, т.к. там явная зависимость R от температуры. Мощность одного ТЭНа уменьшится именно вдвое, если он включен непосредственно в сеть 220В. Нет! Посчитайте по формулам средневыпрямленного значения тока и напряжения для однополупериодного выпрямителя (зависимость R от температуры не берем) или сделайте измерения. Напряжение и ток будут в 0,45 раз больше. Соответственно мощность в 4,93 раз снизиться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 15:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В лампе мощность упадет где-то в 3-4 раза, т.к. там явная зависимость R от температуры. Именно эта зависимость не позволяет снизиться мощности в лампе даже в 2 раза, не говоря уже о 3-4.Напряжение и ток будут в 0,45 раз меньше. Соответственно мощность в 4,93 раз снизиться. Напряжение после диода снизится в корень с двух раз, соответственно мощность на термонезависимом сопротивлении снизится вдвое.
Сообщение отредактировал protector - 4.2.2014, 12:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Именно эта зависимость не позволяет снизиться мощности в лампе даже в 2 раза, не говоря уже о 3-4. Напряжение после диода снизится в корень с двух раз, соответственно мощность на термонезависимом сопротивлении снизится вдвое. Не. Наверно так понятнее Напряжение на нагружке после диода Uн=(sqrt(2)/Pi)*Uсети=0,45Uсети=0,45*220=99В Уменьшение напряжения 220/99=2,22раза По мощности P1/P2= (U^2/ R) / (0.45U)^2/R=4.93 раза Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 15:33 |
![]() |
|
|
Гость_Vasyl_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Вообще-то использование диодов для однополупериодного выпрямления в цепи таких мощных (в бытовом понимании) нагрузок - однозначно плохое решение.
Это лампочку там на лестничной клетке, или паяльник ватт на 40 в цепи контакта на подставке для дежурного подогрева - да, можно. Однополупериодные выпрямители искажают форму питающего напряжения, причем со смещением "нулевой" линии переменного тока, что вызывает во всей сети одностороннее подмагничивание сердечников питающих силовых трансформаторов, электродвигателей и т.д. и т.п, вызывающее их перегрев. Из-за перехода в нелинейную зону намагничивания (одностороннее насыщение сердечников), в сеть и эфир генерируются помехи... Лучшее решение в данном случае для двух ТЭНов и вообще схемы - реле приоритетной нагрузки (для исключения выбивания автомата по перегрузке). А диоды в сети на десятки ампер однополупериодного выпрямления - это такой "колхоз", что... К нему ещё и радиатор надо городить (падение на диоде, грубо говоря, 1 вольт минимум, умножим на 10А - вот вам и радиаторчик такой себе ватт на 10, с пачку сигарет размером...) Всё вышесказанное, конечно, имхо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Не. Наверно так понятнее Напряжение на нагружке после диода Uн=(sqrt(2)/Pi)*Uсети=0,45Uсети=0,45*220=99В Уменьшение напряжения 220/99=2,22раза По мощности P1/P2= (U^2/ R) / (0.45U)^2/R=4.93 раза Ни можит такого быть! Щас запущу MultiSim и засимулирую всем результат. У меня не лицензия, но есть . . . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
155 "вольт" будет после диода...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Споры обьявляю закрытыми. Можность уменьшается в 2 раза, а не в 5!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Как мощность может уменьшаться в 2 раза, если амплитуда сразу уменьшается в 2 раза, а в отсутстующем полупериоде нет тока вообще?
Ох!.... уж эта симуляция-виртуализация. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Rezo, амплитуда не уменьшается... как было в пике311 .. так и останется... вторая полуволна срезается.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Rezo, амплитуда не уменьшается... как было в пике311 .. так и останется... вторая полуволна срезается. Всё правильно - согласен!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот модель. Можете в реальности проверить
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
нифига там не видно... так что проверить то?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 18:29 |
|
![]() |