tg трансформаторных вводов 110 кВ , нужен температурный пересчет

gzi
сообщение 21.1.2014, 14:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2014
Пользователь №: 37689



Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: необходимо произвести измерения tg трансформаторных вводов с твердой изоляцией (тип ГТТ III-35-110/800 УХЛ1, чертеж ИАЯК.686351.026, завод-изготовитель ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"), работать придется на улице, температура отрицательная, возможности прогреть трансформатор нет. Как правильно определить температуру вводов и сделать температурный пересчет? Везде в литературе (где нашел) поправочные коэффициенты указаны при температуре изоляции от +10 град. и мне это не подходит. Может у кого есть заводские номограммы для вводов с твердой изоляцией? Завод-изготовитель молчит, а мне очень нужно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 21.1.2014, 19:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Имеется инструкция по эксплуатации с температурным перерасчетом ввода ABB с аналогичной изоляцией RBP (стр 14), но там только положительные температуры, что и понятно, трансформаторы (вместе в вводами), испытываются при плюсовой температуре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gzi
сообщение 21.1.2014, 19:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2014
Пользователь №: 37689



ПС надо вводить в работу, поэтому и испытания зимой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.1.2014, 19:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Ввода вводами, а изоляция самого трансформатора как?Он же маслонаполненный? Два варианта- 1.Греть транс и ввода прогреются.2.Испытать при минусовой температуре, но в протоколе пишете, что испытания проведены при отрицательной температуре окружающей среды, что не соответствует требованиям ПУЭ, Норм и тд, тем самым вы с себя ответственность снимете.Начальство будет искать пути выхода из ситуации, вряд ли они будут брать на себя ответственность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения