Вопрос по банковским терминалам , может сталкивался кто |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по банковским терминалам , может сталкивался кто |
16.1.2014, 9:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 35055 |
Суть имеются несколько терминалов для банковских карт на объекте. Питаются они через БП 12В. Стоят на железном столе. После того как несколько людей неприятно пощипало стали искать причину иобнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В. ОТсюда вопрос откуда они там взялись? МОжет сталкивался кто. Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 9:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной. Переведи ©Если терминалы питаются от БП12В и отвязаны от промышленной сети, то потенциал может прибыть на антенну из-вне только по воздуху (наведёнка) или через железный стол (наведёнка или прямой контакт) ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.1.2014, 10:22
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 35055 |
на столе потенциала нет 100%
|
|
|
16.1.2014, 10:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А какой кабель питания подведён к терминалам? Где стоят БП 12В.
"Правильно заданный вопрос - половина ответа" © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
16.1.2014, 12:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата терминалы питаются от БП12В и имеют емкостный фильтр на входе 220, средняя точка которого сидит на корпусе. Или у вас все корпуса присоединены к РЕ?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.1.2014, 12:14
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 35055 |
Питание осуществляется через БП который подключен в розетку, визуально смотриться как зарядник к ноуту, да и по факту тоже самое
|
|
|
16.1.2014, 12:29
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата обнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В Тогда вопрос. Чем и относительно чего измеряли?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
16.1.2014, 12:50
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 35055 |
1 мультиметр 1 шуп на железный вывод для подключения антенны 2 шуп на стол
2 то же на вывод для антенны на 0 в розетке 3 УНН 60-1000В показывает напряжение 4 Индикаторная отвертка также на выводе показывает фазу как то так |
|
|
17.1.2014, 10:05
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Суть имеются несколько терминалов для банковских карт на объекте. Питаются они через БП 12В. Стоят на железном столе. После того как несколько людей неприятно пощипало стали искать причину иобнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В. ОТсюда вопрос откуда они там взялись? МОжет сталкивался кто. Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной. Возможно блоки питания пробит. Попробуйте прозвонить первичную и вторичную цепь блока питания. |
|
|
17.1.2014, 20:06
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
и имеют емкостный фильтр на входе 220, средняя точка которого сидит на корпусе. Стопудово, в яблочко! Пожалуй, и добавить нечего... Такая проблема сплошь и рядом этими терминалами, пропадает контакт в РЕ и начинают щипать током клиентов... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
17.1.2014, 20:11
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А может там высокочастотный ток передатчика?
-------------------- |
|
|
17.1.2014, 20:39
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ВЧ напряжение не щиплет, а жгет кожу с дымом и вонью.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
17.1.2014, 22:18
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ВЧ напряжение не щиплет, а жгет кожу с дымом и вонью. Так проверяли выход передатчика -пальцем. Сообщение отредактировал ez81 - 17.1.2014, 22:23 -------------------- |
|
|
19.1.2014, 13:32
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
У нас тоже банкомат дерется народ жаловался. Ну проверили все как положено РЕ на месте и запитано то через УЗО. Наш запитан сразу в сеть,если там и есть какой блок питания то он внутри и нам его не видно. Ну ладно пошел сам нажимать те пипочки. И заметил такой казус (проверил многократно) током то бьет если палец неудачно при нажатии лег и касается как самой кнопки так и метала рядом с кнопкой. То есть бьет не через ваше тело а именно когда палец перемыкает кнопку и метал рядом . Вот почему так не знаю, банкомат разбирать не дадут. В техподдержку этого банка обращался они даже и не поняли про что я говорил.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 21:23 |
|
|
|
|