Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по банковским терминалам , может сталкивался кто

deWist
сообщение 16.1.2014, 9:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 35055



Суть имеются несколько терминалов для банковских карт на объекте. Питаются они через БП 12В. Стоят на железном столе. После того как несколько людей неприятно пощипало стали искать причину иобнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В. ОТсюда вопрос откуда они там взялись? МОжет сталкивался кто. Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.1.2014, 9:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.
Переведи ©

Если терминалы питаются от БП12В и отвязаны от промышленной сети, то потенциал может прибыть на антенну из-вне только по воздуху (наведёнка) или через железный стол (наведёнка или прямой контакт)
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deWist
сообщение 16.1.2014, 10:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 35055



на столе потенциала нет 100%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.1.2014, 10:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А какой кабель питания подведён к терминалам? Где стоят БП 12В.

"Правильно заданный вопрос - половина ответа" ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.1.2014, 12:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
терминалы питаются от БП12В
и имеют емкостный фильтр на входе 220, средняя точка которого сидит на корпусе. Или у вас все корпуса присоединены к РЕ?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deWist
сообщение 16.1.2014, 12:14
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 35055



Питание осуществляется через БП который подключен в розетку, визуально смотриться как зарядник к ноуту, да и по факту тоже самое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.1.2014, 12:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
обнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В
Тогда вопрос. Чем и относительно чего измеряли?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deWist
сообщение 16.1.2014, 12:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 35055



1 мультиметр 1 шуп на железный вывод для подключения антенны 2 шуп на стол
2 то же на вывод для антенны на 0 в розетке
3 УНН 60-1000В показывает напряжение
4 Индикаторная отвертка также на выводе показывает фазу
как то так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 10:05
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(deWist @ 16.1.2014, 10:23) *
Суть имеются несколько терминалов для банковских карт на объекте. Питаются они через БП 12В. Стоят на железном столе. После того как несколько людей неприятно пощипало стали искать причину иобнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В. ОТсюда вопрос откуда они там взялись? МОжет сталкивался кто. Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.


Возможно блоки питания пробит. Попробуйте прозвонить первичную и вторичную цепь блока питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 17.1.2014, 20:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(uvk2 @ 16.1.2014, 12:09) *
и имеют емкостный фильтр на входе 220, средняя точка которого сидит на корпусе.

Стопудово, в яблочко! Пожалуй, и добавить нечего... Такая проблема сплошь и рядом этими терминалами, пропадает контакт в РЕ и начинают щипать током клиентов... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.1.2014, 20:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А может там высокочастотный ток передатчика?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.1.2014, 20:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ВЧ напряжение не щиплет, а жгет кожу с дымом и вонью.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.1.2014, 22:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(uvk2 @ 17.1.2014, 21:39) *
ВЧ напряжение не щиплет, а жгет кожу с дымом и вонью.

Так проверяли выход передатчика -пальцем. icon_biggrin.gif Для обывателя щиплет и жжет одинаково. 80-90 в это может быть наводка ВЧ на обычный тестер. УНН и индикаторная отвертка очень хорошо реагируют на ВЧ напряжение . Поднесите лампу ЛБ-18Вт к выходу антенны и она будет гореть...

Сообщение отредактировал ez81 - 17.1.2014, 22:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.1.2014, 13:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



У нас тоже банкомат дерется народ жаловался. Ну проверили все как положено РЕ на месте и запитано то через УЗО. Наш запитан сразу в сеть,если там и есть какой блок питания то он внутри и нам его не видно. Ну ладно пошел сам нажимать те пипочки. И заметил такой казус (проверил многократно) током то бьет если палец неудачно при нажатии лег и касается как самой кнопки так и метала рядом с кнопкой. То есть бьет не через ваше тело а именно когда палец перемыкает кнопку и метал рядом . Вот почему так не знаю, банкомат разбирать не дадут. В техподдержку этого банка обращался они даже и не поняли про что я говорил.