Добрый день!
Является ли обслуживание аккумуляторной батареи газоопасной работой? По мнению наших инспекторов по охране труда, является. Со всеми вытекающими последствиями, как-то - аттестация по газовым правилам для электромонтеров и т.д. |
|
|
|
|
5.12.2013, 14:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что подразумевается под словом обслуживание?
о каких АКБ речь? автомобильные - ничего не нужно пысы: ОТ на какие правила ссылается, обосновывая свои хотелки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Гость_Алексей_*_*_* |
11.1.2014, 8:34
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Батарея кислотная, элементы СК-20. Ссылок на нормативные док-ты нет, есть только непреложная истина - выделяется водород, значит - газоопасно. Ссылки на ПУЭ 4.4.2 "Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными. " не действуют.
|
|
|
11.1.2014, 10:08
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мы уже все СК поменяли на герметичные или с рекомбинацией.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_*_* |
11.1.2014, 10:38
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Богато живете!.. А куды крестьянину податься, укоторого до сих пор СК?
Пысы. Ссылка на нормативные док-ты появилась. Пункт 10.7 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. Креативный народ манагеры. Четко видят место АКБ в ряду систем газораспределения и газопотребления. |
|
|
11.1.2014, 10:44
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Батарея кислотная, элементы СК-20. Ссылок на нормативные док-ты нет, есть только непреложная истина - выделяется водород, значит - газоопасно. Ссылки на ПУЭ 4.4.2 "Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными. " не действуют. Водород - взрывоопасный газ. Он выделяется всегда в период работы свинцовой АКБ. Не только в момент формовки. Отсюда ряд требований к помещению, в частности к его вентиляции. Кроме того, в ПУЭ идет речь о "нормальной эксплуатации". Вы в курсе, что бывают "ненормальные"? К примеру замыкание элементов (банок) в следствии изменения геометрической формы пластин или в случаях нарушения газоотвода банок...... Взрываются на "ура" аккумуляторы. Есть такой опыт.
|
|
|
11.1.2014, 10:56
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пункт 10.7 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. И где там про АКБ? Да и вообще пусть найдут в п. 1.1.4. про АКБ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_*_* |
11.1.2014, 12:28
Сообщение
#8
|
|
Гости |
что и требовалось доказать. Мы п.1.1.4 тоже внимательно изучали. Сплошные трубопроводы и системы, и никаких АКБ
|
|
|
11.1.2014, 13:37
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Взрываются на "ура" аккумуляторы. Есть такой опыт. Если не затруднит, примеры скиньте на аккумуляторы открытого типа. А то мне только мобильники попадаются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.1.2014, 18:16
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Водород - взрывоопасный газ. Взрываются на "ура" аккумуляторы. Есть такой опыт. Чтобы взрыв произошел, очень сильно надо постараться... Похоже на бред ретивых менеджеров от охраны труда... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
12.1.2014, 19:51
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата аттестация по газовым правилам для электромонтеров и т.д. А такие правила есть? Или менеджеры нарисуют?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
12.1.2014, 21:07
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот интересно, откуда водород берётся? Из воды ведь? Ну, и на сколько миллиметров падает уровень электролита в батарее за год? Из них испаряется - столько-то, разлагается на кислород и водород - столько-то. Кто циферки выложит? Те самые эффективные манагеры?
Короче, чушь свинячья - взрыв аккумулятора открытого типа. Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2014, 21:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.1.2014, 22:08
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Если только в закрытом помещении соберется.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
13.1.2014, 8:00
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Если только в закрытом помещении соберется. Именно так. В закрытых подвальных помещениях размещались ранее аккумуляторные батареи открытого типа, каждая банка которой имела объем около 100 литров. Банок таких в подвале той же АТС было дохрена. В моем случае - 4 батареи по 24 банки (если кому интересно, пусть сам электролит в тонны и литры переведет). Если принудительная вентиляция не включалась, согласно требований инструкции (например в выходные дни), то в понедельник открыть дверь в аккумуляторную было невозможно из-за паров. Чем старше аккумуляторы, тем активнее они кипят при заряде. Ну а, поскольку батарея находится в буферном режиме, то это кипение происходит практически постоянно. Поэтому достаточно искры, чтобы произошел взрыв. Я не собираюсь здесь убеждать недоверчивых граждан. Писал для умных. Roman D, уровень падает в таких батареях не миллиметрами, а литрами. Каждую неделю, согласно графика аккумуляторщик осуществлял долив. Не могу сейчас сказать точно, сколько именно литров но то, что это были десятки, а не единицы - это точно. О взрыве аккумуляторных помещений, происходивших периодически на предприятии связи ( в краевых масштабах) доводили обычно на инструктажах. У меня взрывались только закрытые аккумуляторы (стартерные), установленные для увеличения емкости на бесперебойник серверной. IT-шники сами себе поставили эти АКБ и засунули их в металлический сейф. В сейфе и рвануло. Ixtim, чтобы что-то взорвалось случайно, стараться обычно не надо. Оно само происходит, как правило. Это с плановыми взрывами необходима сноровка. Вентиляция должна быть в аккумуляторной? Требования к аккумуляторным помещениям читали? http://base.garant.ru/12129664/18/ или http://www.colan.ru/support/pue/pue44.php?page=1 Так какого хрена дискутировать? Рванет - не рванет..... На "Я так думаю" опираться? По поводу вопроса ТС. Какого-то специального ГАЗОВОГО образования электромонтеру не нужно, но о том, что концентрация паров кислоты может привести к взрыву - знать обязательно. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.1.2014, 8:28 |
|
|
13.1.2014, 8:41
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
13.1.2014, 8:45
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Да, разумеется предусматривается вентиляция. И естественная и принудительная. И в помещение нельзя входить сразу, без предварительной вентиляции. К аккумуляторам и аккумуляторным требований - вагон. И к обслуживающему персоналу не меньше. Но эти требования нигде не позиционируются, как "газовые".
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.1.2014, 8:47 |
|
|
13.1.2014, 13:26
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да вот автору и навязывают знание каких-то правил "газораспределения".
Цитата концентрация паров кислоты может привести к взрыву Вот с этим не согласен. Взрывается не кислота, а водород в смеси с кислородом, которые выделяются при электролизе воды.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
13.1.2014, 13:48
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Вот с этим не согласен. А с чем именно, коллега не согласны? С тем, что в парах кислоты содержится водород? Или с увеличением концентрации паров количество свободного водорода не увеличивается? Предлагаю как-то урегулировать назревающий конфликт и признать фактом, что в парах серной, соляной и других кислот содержится водород....а уж каким способом он выделяется....дело третье....хотя в нашем случае....под воздействием электрического тока - водороду грех не появиться "Выделение горючего газа при взаимодействии кислот и металлов наблюдали в XVI и XVII веках на заре становления химии как науки. Прямо указывал на выделение его и Михаил Васильевич Ломоносов, но уже определённо сознавая, что это не флогистон. Английский физик и химик Генри Кавендиш в 1766 году исследовал этот газ и назвал его «горючим воздухом». При сжигании «горючий воздух» давал воду, но приверженность Кавендиша теории флогистона помешала ему сделать правильные выводы. Французский химик Антуан Лавуазье совместно с инженером Ж. Менье, используя специальные газометры, в 1783 г. осуществил синтез воды, а затем и её анализ, разложив водяной пар раскалённым железом. Таким образом, он установил, что «горючий воздух» входит в состав воды и может быть из неё получен." (с) Википедия Вот видите? Люди из воды умудрялись получить. То пальцем в стакане поболтают.....понюхают....не, не то..... А то и саблей каленой над самоваром маханут.....И только гораздо позже поняли, что децкие забавы это - шашкой махать.... когда в углу сиротливо стоит бутыль концентрированной кислоты и аккумулятор Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.1.2014, 14:06 |
|
|
13.1.2014, 16:17
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата в парах кислоты содержится водород? Вот тут извините, котлеты отдельно, тараканы отдельно. Вы машину водите? Аккумулятор когда выкипает - что из него выкипает и что вы в него добавляете? Разве кислоту? Если бы из него выделялась кислота, под капотом быстренько все бы сгнило. Значится все-таки вода? А пары воды как могут быть в смеси с водородом - одна жидкость, другая газ, самый легкий из всех? Они существуют независимо друг от друга. Плюс к тому выделяется ещё и кислород, который в смеси с водородом образуют субстанцию под названием "гремучий газ", которая и взрывается с большой разрушительной силой. А не пары серной кислоты. А в остальном благодарю за экскурс в историю химии, и уж пожалуйста, никаких конфликтов. Это просто научный или около него спор.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
13.1.2014, 16:28
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
ORGANIZM®, много слов написано... Вот о том и речь, чтобы устроить аварию - надо сильно постараться... Надо убить вентиляцию, надо разместить батареи в совершенно случайных помещениях, посоветовавшись предварительно с самым тупым топ-менеджером, надо подключить их к "укандошеным" выпрямителям (ну чтоб газили как надо), надо набрать в монтеры-аккумуляторщики фееричных идиотов (обязательно курящих бухариков)... И вот тогда успех неминуем... но сколько надо приложить старания!
Судя по вашим рассуждениям про водород, вы или диванный теоретик или тролль... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 20:16 |
|
|
|
|