Ноль пропал, где его взять? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ноль пропал, где его взять? |
| Гость_Гость_Andrey_*_* |
10.1.2014, 11:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
У меня пропал ноль в розетке после потопа. Провод уходит в бетонную стяжку пола. Искал распределительную коробку - вскрыл в двух местах обои, вообщем не нашел. Для эксперимента взял ноль с другой розетки - получилось. Могу ли я стационарно провести ноль в мою проблемную розетку, каким проводом? Подключать буду приборы до мощностью 2 кВт. ТБ сторона? |
|
|
Гость_Andrey_* Ноль пропал, где его взять? 10.1.2014, 11:12
FRAER Если ноль пропал, высока вероятность пропажи и фаз... 10.1.2014, 11:59
uvk2 ЦитатаИскал распределительную коробку - вскрыл в д... 10.1.2014, 12:13
Гость_Андрей_* Ноль пропал после потопа. Пока есть фаза - можно и... 10.1.2014, 12:16
uvk2 Чужая это чья - соседская? Не надо этого делать, п... 10.1.2014, 12:27
Гость_Андрей_* Понял. Спасибо. Буду вести от другой розетки 2 п... 10.1.2014, 12:30![]() ![]() ![]() |
|