Есть самодельный сварочный тр-р.Как определить (измерить) его характеристику т.е. жосткий, мягкий, и изобразить её на бумаге(графике)?
|
|
|
|
30.1.2014, 11:46
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Снять график зависимости выходного напряжения от тока нагрузки. Удобно ток задавать через равные промежутки, в зависимости от мощности транса. 10-15 точек от минимума до максимума достаточно. Построить график и сразу видна характеристика.
-------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
|
|
|
10.12.2014, 13:23
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42879 |
Привет.есть аппарат сделанный из Трансформатор
тип ТСЗИ 2.5УХЛ2 2.5кВт 50Гц фаз 3 напряжение 380-220/36 схема У-Д/ Д. Внутри две катушки,их как то по другому соединили и получили сварочный апарат. Вопрос:на сколько кВт аппарат получился?выдержит автомат с25 и электросчетчик меркурий201.5 . Раньше на сколько я знаю на прямую подключали. |
|
|