Измерение тока, напряжения и мощности на выходе частотного преобразователя , С помощью каких приборов это проводить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Измерение тока, напряжения и мощности на выходе частотного преобразователя , С помощью каких приборов это проводить? |
15.8.2012, 10:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2012 Из: Россия, г. Омск Пользователь №: 28112 |
Добрый день !
Проблема такая, необходимо провести измерения на выходе частотного преобразователя (ток, напряжение, мощность). Уже собрана экспериментальная установка на стрелочных приборах, которые рассчитаны на диапазон частот 45-55 Гц, в нашей же ситуации предполагается проводить измерения в диапазоне от 10 Гц и предположительно до 100 Гц. Хотелось бы узнать, насколько большая погрешность будет у таких приборов? В планах есть автоматизировать установку, собрав ее на цифровых приборах. Начал искать в интернете, обзвонил кучу контор и до сих пор внятного ответа ни от кого не могу получить, чем же нам измерять ? Опять же щитовые измерительные приборы рассчитаны на 45-65 Гц. Люди добрые, подскажите по поводу погрешности при измерении стрелочными приборами и какие цифровые приборы можно приобрести для выполнения адекватных замеров ? Есть какая-нибудь методика пересчета показаний, сделанными приборами, рассчитанными на промышленную частоту при их использовании на частоту меньшую или большую 50 Гц? Благодарю всех кто не прошел мимо |
|
|
|
|
15.8.2012, 10:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А разве все эти параметры не отображаються на дисплее самого частотника?
|
|
|
15.8.2012, 10:48
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2012 Из: Россия, г. Омск Пользователь №: 28112 |
Их можно вывести на дисплей. Просто думали с приборов непрерывно отправлять данные на компьютер. А в мануале на частотник информации по поводу вывода интересуемых измерительных величин на комп не нашел. Да и можно ли верить тому, что отображается на дисплее частотника (ток и мощность) ? Как он там их измеряет, мне не известно...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.9.2012, 11:23
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Вы сами для начала осознайтел, какие пораметры будете проверять. Частотник выдает импульсы, модулированные по фазе и амплитуде. самый точный прибор в этих условиях -это осциллограф и математический расчет, все остальное средняя температура по больнице.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_ПП_* |
28.9.2012, 9:46
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Купи тестер 4306, он измеряет СКЗ независимо от формы сигнала, напряжение до 600 В, токи до 15 А, можно с наружным шунтом больше, есть предел 75 мВ.
|
|
|
| Гость_Гость_ПП_* |
28.9.2012, 9:50
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Частота у 4306 от 25 Гц до 35 кГц!
|
|
|
28.9.2012, 20:34
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Купи тестер 4306, он измеряет СКЗ независимо от формы сигнала, напряжение до 600 В, токи до 15 А, можно с наружным шунтом больше, есть предел 75 мВ. Если бы не одно "но": Цитата - среднеквадратического значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной и несинусоидальной форм с коэффициентом искажений до 30% Так что указанный прибор в данном случае может показывать цену на дрова. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
29.9.2012, 6:25
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Если нужно измерить действующее значение, то для напряжения воспользуйтесь диодным мостом и конденсатором, измерять на постоянке.
Для тока, трансформатор тока и диодный мост с конденсатором, измерять на постоянке. Это намного точнее и дешевле чем измерять "битую" синусоиду на переменке. Сообщение отредактировал Sinus - 29.9.2012, 6:26 |
|
|
| Гость_Гость_* |
26.10.2012, 16:21
Сообщение
#9
|
|
Гости |
среднеквадратическое значение измеряют все приборы электромагнитной системы и электродинамической. Но нужно уточнять градуировку шкалы. А также с датчиками СКЗ. Диод и кондер измеряет амлитудное значение (или пиковое в зависимости от постоянной времени заряда кондера)
|
|
|
26.10.2012, 17:10
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Однажды измерил напряжение на выходе ЧП стрелочным тестером Ц4301. Показал по переменке 600 В. Перепробовал несколько разных приборов, и 380 показал только щитовой вольтметр электромагнитной системы. Там какая-то сложная форма выходного сигнала, типа пятидесятигерцовая синусоида заполненая восемью килогерцами. Или по другому опорный прямоугольный сигнал, промодулированный синусоидой. Выделить из него синусоидальную огибающую, то наверное её можно использовать как меру выходного напряжения. Бред наверное несу...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 18:45
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2011 Из: Сибай Пользователь №: 23608 |
|
|
|
| Гость_Алекс54_* |
22.11.2012, 15:20
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Клещи true rms , хотя диоды , кондер и пара резисторв = есть интегратор ....
|
|
|
| Гость_Гость_* |
16.1.2013, 11:10
Сообщение
#13
|
|
Гости |
диоды , кондер +резисторы= интегратор= амплитудный =пиковый детектор.
|
|
|
| Гость_специалист_* |
2.1.2014, 23:06
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Вот хорошая статья на эту тему:
http://512volt.ru/s2.htm |
|
|
3.1.2014, 5:16
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Archy, Чет сдается мне вы пошли не тем путем,найдите вменяемого электронщика и он вам любую установку питаемую частотником автоматизирует до такой степени что и кофе в постель она вам носить будет.Выглядит это так (сам я просто электрик потому рассказываю как просто чайник в электронике) Покупается типа монитор промышленный с мозгами, контролер,блок питания для всей этой хрени ну и подходящий по размерам шкаф. Вся эта лабуда монтируется в том шкафу +жменя кнопок и жменя промежуточных релюшек. Забивается задача в контролер и все будет вам счастье. При этом все нужные вам параметры на том мониторе высвечиваются,вплоть до имени отчества вашей тещи.Я много раз собирал те шкафы для электронщика он показывал что где закрепить я делал,ну запитывал сетевую сторону,дальше я лох даже не спросил как тот монитор с мозгами правильно называется.Да и зачем оно мне нужно, своих электрических проблем хватает. Да частотник очень точно пишет какой ток он выдает или там частоту, проверяли не раз навороченными приборами со всякими там РМС.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.1.2014, 4:32 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 3:36 |
|
|
|
|