Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытнание электрооборудования до 1кВ , испытание во взрывоопасных зонах

homosapiensok
сообщение 2.1.2014, 9:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 34357



Привет форумчанам,

Всех с Новым 2014 годом! beer.gif

Может ли мне кто подсказать на какое напряжение можно испытывать электрооборудование до 1кВ во взрывоопасных зонах? Регламентируется ли это каким документом? Если да, не могли скинуть ссылочку.
Уже долго ищу ответ на этот вопрос. Как я понимаю, к такого рода испытаниям должны предъявляться определенные требования, т.к. существует опасность создания источника взрыва для потенциально газоопасной среды.
Проводить испытания с демонтажом ЭО считаю нецелесообразным, поэтому нуждаюсь в совете какие максимальные напряжения я могу подавать на ЭО для испытания по месту установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.1.2014, 8:07
Сообщение #2





Гости






ПТЭЭП п.3.4.36. Электрические испытания во взрывоопасных зонах разрешается проводить только взрывозащищенными приборами, предназначенными для соответствующих взрывоопасных сред, а также приборами, на которые имеется заключение испытательной организации.

Разрешается проводить испытания непосредственно во взрывоопасных зонах приборами общего назначения при условии, что взрывоопасные смеси во время проведения испытаний отсутствуют или содержание горючих газов (паров легковоспламеняющихся жидкостей) во взрывоопасной зоне находится в пределах установленных норм. Кроме того, должна быть исключена возможность образования взрывоопасных смесей во время проведения испытаний, а также должно быть письменное разрешение на огневые работы.

Разрешается испытывать взрывозащищенное электрооборудование, кроме электрооборудования с видами взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" и "повышенная надежность против взрыва" (по ПИВРЭ) или с взрывозащитой вида "е", без письменного разрешения на огневые работы приборами, аппаратами, испытательными установками общего назначения, установленными в распределительных устройствах, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, при условии, что все узлы электрооборудования, создающие элементы взрывозащиты, находятся в собранном состоянии.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
homosapiensok
сообщение 5.1.2014, 15:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 34357



Спасибо большое, вопрос исчерпан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 9:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены