Добрый день.
У меня такой вопрос к спецам по воздушке. Между зданиями 98 метров. Напряжение 0,4кВ, мощность 5кВт, гололедный район II. Можно ли прокинуть СИП на это расстояние без установки опор? Опору ставить нет возможности. Может быть СИП подвесить дополнительно на трос для подстраховки? И если можно, то какое сечение брать? спасибо огромное заранее, так как проблема нереально сложная для меня. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Да ну, вы чего? Конечно, нельзя. 100 м!!! И никакой трос тут не прокатит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Можно повесить и без троса, но не надолго
Если на тросу, то зачем СИП? А так на тросу можно, проблема только с натяжкой троса -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37272 ![]() |
По последней инфе разрешили поставить опору на расстоянии 27 метров от первого здания, то есть пролет от опоры до второго здания получается 61 метр. 61 метр- тоже многовато? просто во всех справочниках до 40 метров СИП прокидывают. А если 61 метр это возможно, то какая должна быть опора? по-любому ведь какая-то непростая (анкерная или еще какая-нибудь)?
трос для подстраховки троса СИПа, чтоб не лопнул, а какая может быть проблема с натяжкой троса? Два кирпичных здания, пристрелить трос на проблема, или я не о том? и о каком вранье идет речь? или это не мне? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
61 это многовато
Нет смысла весить СИП на тросе - Вам не уравнять тяжения: нагрузка будет или на трос или на СИП Насчёт "пристрелить" - лучше делайте крепление на анкерные болты, что даст возможность поднатянуть после монтажа Опору можно и одностоечную, можно и с откосом в сторону 61 Про вранье это "подпись", это не про Вас. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37272 ![]() |
Спасибо за помощь. С Наступающим
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Вешали сип на пролетах в 60 м, вроде висит уже 4 месяца. Вешали без проекта. Правда и сип там 2х25
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
У нас была немного другая ситуация, на концевой поставили не тот зажим, в результате при обходе увидели, что ещё немного и в зажиме окажется одна изоляция. Так что тут как рулетка.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Немного офтопа:
С моего дома на соседний дом кинута оптика, кабель Еврокабель с тросом сбоку. Длина пролета 170 метров. Выглядит стремно, но висит, много лет уже и ничего. Он конечно полегче СИПа будет, но производитель для самого прочного кабеля устанавливает длину пролета не более 150 метров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 ![]() |
СИП нельзя более 40 метров использовать. В Вашем случае нужно использовать другой кабель на тросовой подвеске. Кабель нужен в двойной изоляции - считайте по требуемому сечению. И лучше трос (или катанка) подвешивать не абы как, а с использованием анкерных и натяжных элементов
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |