Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Возможна ли прокладка СИП на пролет 100 метров без опор? , Возможна ли прокладка СИП на пролет 100 метров без опор?

Almets
сообщение 30.12.2013, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 37272



Добрый день.
У меня такой вопрос к спецам по воздушке.
Между зданиями 98 метров. Напряжение 0,4кВ, мощность 5кВт, гололедный район II. Можно ли прокинуть СИП на это расстояние без установки опор? Опору ставить нет возможности. Может быть СИП подвесить дополнительно на трос для подстраховки? И если можно, то какое сечение брать? спасибо огромное заранее, так как проблема нереально сложная для меня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.12.2013, 12:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Да ну, вы чего? Конечно, нельзя. 100 м!!! И никакой трос тут не прокатит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2013, 12:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Можно повесить и без троса, но не надолго
Если на тросу, то зачем СИП? А так на тросу можно, проблема только с натяжкой троса


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Almets
сообщение 30.12.2013, 12:27
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 37272



По последней инфе разрешили поставить опору на расстоянии 27 метров от первого здания, то есть пролет от опоры до второго здания получается 61 метр. 61 метр- тоже многовато? просто во всех справочниках до 40 метров СИП прокидывают. А если 61 метр это возможно, то какая должна быть опора? по-любому ведь какая-то непростая (анкерная или еще какая-нибудь)?

трос для подстраховки троса СИПа, чтоб не лопнул, а какая может быть проблема с натяжкой троса? Два кирпичных здания, пристрелить трос на проблема, или я не о том?

и о каком вранье идет речь? или это не мне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2013, 14:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



61 это многовато
Нет смысла весить СИП на тросе - Вам не уравнять тяжения: нагрузка будет или на трос или на СИП
Насчёт "пристрелить" - лучше делайте крепление на анкерные болты, что даст возможность поднатянуть после монтажа
Опору можно и одностоечную, можно и с откосом в сторону 61
Про вранье это "подпись", это не про Вас.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Almets
сообщение 30.12.2013, 15:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 37272



Спасибо за помощь. С Наступающим
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.12.2013, 17:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Вешали сип на пролетах в 60 м, вроде висит уже 4 месяца. Вешали без проекта. Правда и сип там 2х25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2013, 18:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



У нас была немного другая ситуация, на концевой поставили не тот зажим, в результате при обходе увидели, что ещё немного и в зажиме окажется одна изоляция. Так что тут как рулетка.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 30.12.2013, 20:48
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Немного офтопа:
С моего дома на соседний дом кинута оптика, кабель Еврокабель с тросом сбоку.
Длина пролета 170 метров. Выглядит стремно, но висит, много лет уже и ничего. Он конечно полегче СИПа будет, но производитель для самого прочного кабеля устанавливает длину пролета не более 150 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
C0BA
сообщение 9.1.2014, 19:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 14.9.2013
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514



СИП нельзя более 40 метров использовать. В Вашем случае нужно использовать другой кабель на тросовой подвеске. Кабель нужен в двойной изоляции - считайте по требуемому сечению. И лучше трос (или катанка) подвешивать не абы как, а с использованием анкерных и натяжных элементов