по-совместительству работаю электриком в ТСЖ, заметил снижение показаний по ночному тарифу счётчика в первой ВРУ дома (многоквартирный, эл.плиты), а в дальнейшем и вообще показания изменяться перестали. С Т1 всё норм, показания потребления в пределах нормы. Начал грешить на счётчик (подключен через тр-ры тока 300/5) - заменил на новый (СТЭ-561/П5-Т-4р-2l-к1), счётчик купил "умный" (умнее меня) - он начал ругаться, показывая мне индикацией, что L1 в норме, а L2 и L3 не в порядке..., ну, смотрю, а трансы тока уже менять время подошло, восемь лет отходили..., ну и заменил все три - история та же самая... НО! давеча снимал показания в энергосбыт и увидел что и во второй ВРУ дома прибор учёта перестал считать Т2, Транс Подстанция та же самая что и в первой ВРУ. Дедукция подсказала мне, что возможно это явление связано с тем, что рядом с домом запустили две новых линии опор уличного освещения, запитанных от "нашей" ТП - ввели первую линию, перестал считать Т2 счётчик в первой ВРУ, ввели вторую линию освещения - перестал считать Т2 счётчик во второй ВРУ, тем паче что фонари включаются в районе шести сейчас - упали и показания Т1 на обоих ВРУ, но не сильно, мб на 10%
Мужики, подскажите где правду искать, энергосбыт насчитывает по-среднему, а приборы учёта второй ВРУ под пломбами и без изменений но ситуация такая же - очин чёрт насчитают среднее, так как оба счётчика обсчитывают квартиры. Не совсем я подкован теоретически по протекающим процессам, может зря направил мысли на линии освещения, поделитесь мнениями. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
во! индикация счётчика говорит, что две неработающие фазы подключены на грани порога чувствительности, то же самое было и со старыми трансформаторами и с новыми
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
энергосбыт насчитывает по-среднему основание? счётчик купил "умный" (умнее меня) зачем? чем сложнее техника, тем больше вероятность глюков ну а по счётчикам - в поверку возили или сами пытали после снятия? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
общими усилиями с инспектором из электросетевой компании разобрались и пришли к выводу, что новый счётчик тупо бракованный попался и поэтому Т2 не выводил (подтвердилось заменой на аналогичный но без брака), хоть и обсчитывал его, а во второй щитовой после ночного скачка напруги на ТП вышибло мозги счётчику и его надо тупо заменить)), да, чудес не бывает, даже под новый год)
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |