У меня такой, еще понятный для меня случай. Воздушная линия 6кВ на ж/б опорах. Произошло обрыв вязки на штыревом изолятора фазы "В" и провод А-95, соответственно упал на траверсу опоры. Телемеханика показазла однофазное замыкание на землю, но не глухое, фазное напряжение А-6,4 кВ, С-5,9, В-0,4кВ. Пока ОВБ доехало до ПС, произошло отключение фидера, микропроцессорное устройство Сириус "написал": МТЗ 1 ступени, I - 1991А, 2,5кМ, АПВ - неуспешное, еще в архиве были такие параметры:Uф. А-3,01кВ, В-2,68, С-3,54. Uл- АВ-4,42; ВС-5,49, СА-6,06. 3Uо-2,0В; 3Iо-0,04А, 3Iог-0,06А. С момента замыкания на землю до отключения прошло где-то 1,5 часа. Я подозреваю на то, что из-за того что "земля" не глухая была (0,4кВ остался на фазе) происходил нагрев на месте замыкания и провод оплавился и оборвался. "Релейщик" уверяет, что такого не могло быть, т.к. при однофазных замыканимях на землю большие токи, способствующиие оплавлению провода, не возникают. Я теперь вот озадачен, из-за чего все таки мог произойти обрыв провода. И еще, абсолютно аналогичный случай уже было на этом же фидере, 2 месяца ранее, тоже обрыв провода фазы "в" после замыкания на "землю", и причем примерно в том же районе, никто просто не разбирался. Кто с подобными случаями сталкивался подскажите, в чем может быть причина обрыва провода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
"Релейщик" уверяет, что такого не могло быть, т.к. при однофазных замыканимях на землю большие токи, способствующиие оплавлению провода, не возникают. Скажу честно, я не релейщик, но в институте писал диплом на эту тему, давно правда. Помню, что при замыкании на землю возникает емкостной ток и перемежающая дуга, которая зажигает всё вокруг, хворост, лес, поля пшеницы... Провод мог легко оплавиться. Но я могу ошибаться. Не практик, как релейщик. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
у меня было подобное на уровне напряжения 0,4кВ. Провод отгорел в самом тонком месте в месте утечки на землю, а ошибка была в не правильном выборе уставок. Защита просто не видела плавного нарастания тока, а кабель медленно расплавлялся пока не отгорел от шин, шины оказались мощнее!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
При возникновении 1-о фазного замыкания на землю, ток опреденяется ёмкостью сети и про отсутствии компенсации его и большой ёмкости сети может достигать больших величин. Земля горит, песок преврашается в стекло и кипит болото вокруг бетонной опоры с "землёй". Деревяшки горят, как свечки. Сам видел.
Что отгорает провод, дело встречается часто. В сетях с изолированной нейтралью 6-10кВ - режим не аварийнй, 2 часа даётся на устранение. Очень не приятно и плохо для сетей с КЛ сшитым полиэтиленом. Он это очень не любит, если есть повреждения наружной изоляции. У буржуев и уже у нас делают системы с эффективно заземлённой нейтралью и уже делается система защит на отключение. Как и у МТЗ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Вот интересная статья на эту тему. Вопрос работы РЗ в условиях дуги при ОЗЗ еще не до конца изучен.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А изоляторы поменяйте. И траверсу.
Если бы замыкание, как на стенде, было стабильным, это одно. А провод ветром раскачивает, дуга могла прыгнуть куда угодно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 ![]() |
А изоляторы поменяйте. И траверсу. Если бы замыкание, как на стенде, было стабильным, это одно. А провод ветром раскачивает, дуга могла прыгнуть куда угодно. А причем тут изолятор и траверса. Погода в этот день была не ветренная. У меня еще было подозрение что возможно заземление опоры не очень "хорошее". Линии 25 лет как никак. Один из моих первых предположений - из-за того что растекание тока на "землю" было плохое, провод в месте касания к траверсе нагревался и оплавился спустя некоторое время. А линия отключилась тогда, когда провод падал и задел другую фазу. Одни говорят что может быть на линии еще где то "утечка", и поэтому она отключилась от МТЗ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... в чем может быть причина обрыва провода. Если возникают вопросы с ёмкостным током замыкания на "Землю". Пусть проведут замеры, ну или сами прикиньте расчетным путем. А обрыв провода вполне мог быть, темболее без стальки, полулопнувшая вязка подтерла провод, потом он терся о траверсу и искрил. Был случай, за 2-3 часа проходной изолятор на крыше КРУ оплавился, при протекании по нему тока замыкания на землю, а линии совсем короткие (ВЛ), и ток там небольшой. Одни говорят что может быть на линии еще где то "утечка", и поэтому она отключилась от МТЗ. То же имеет место быть, слабая изоляция на соседней фазе, при увеличении фазного до линейного приводит к пробою изоляторов(с утечкой), причем заменив один второй(на другой линии) можно и не найти. Причем отключается линия с меньшей уставкой, что не факт что на ней и нашли(заменили), второй остался неизвестным и ненайденым и на другой линии, потом он конечно всплывет, вопрос когда. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |