Распределительный щиток в квартире , Подкорректируейте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распределительный щиток в квартире , Подкорректируейте |
24.12.2013, 11:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 |
Делаю ремонт во всей квартире
Вот набросал схему распред. щитка на площадке и в квартире Дом 84 года 5эт панелька, стояки алюминий, явно 16 кв мм в стояках нет (дома газ) это к вопросу о заземлении (зануление), делать его или нет ? Что требуется , выкинуть все из щитка, и поставить новое(у нас ТСЖ всем насрать, щиток будет перебирать спецально обученный чел, в квартире я сам) Ввод в квартиру медь 6 мм, далее по схеме Схема такая - на комнату уходит ВВГ нг 2х2.5, на вводе в комнату - распред коробка, от туда на розетки и освещение, розетки 2х2,5, освещенеи 3х1.5 пока ничего не закуплено, вопрос стоит морочится с зазаемлением если его как такового нет, и врядли будет, потому как зануление может привести к тяжким последствиям в случае аварии нуля Схемы 1(Щитки) ![]() 2(схема всех потребителей)
|
|
|
Kigo Распределительный щиток в квартире 24.12.2013, 11:20
Сергей ДД Цитата(Kigo @ 24.12.2013, 12:20) ... воп... 24.12.2013, 11:39
Shturman1 ЦитатаСхема такая - на комнату уходит ВВГ нг 2х2.5... 24.12.2013, 11:52
с2н5он №9 - это что?
Зачем розетка в щитке?
Так понял, чт... 24.12.2013, 11:56
Kigo П поводу разбросать заземление но не подключать , ... 24.12.2013, 12:01
с2н5он А розетка без защиты от перенапряжения ? 24.12.2013, 12:03
Kigo Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 12:03) А розе... 24.12.2013, 12:10
savelij® Цитатана 2.5 кв мм автомат 25 апмер на грани крети... 24.12.2013, 12:11
Shturman1 Цитатаотдельные диффи тоже 16 ампер 10 мА
дифы на ... 24.12.2013, 12:14
Kigo Цитата(Shturman1 @ 24.12.2013, 12:14) диф... 24.12.2013, 12:16
shpinel Вводной автомат на 32А в квартирном щитке особо и ... 24.12.2013, 12:24
Kigo Цитата(shpinel @ 24.12.2013, 12:24) Вводн... 24.12.2013, 13:12
savelij® Цитата(Kigo @ 24.12.2013, 14:12) чем это ... 24.12.2013, 13:50
Kigo 1.5 кв будет только свет, а там максимум 1 кв(боль... 24.12.2013, 18:19
Shturman1 ЦитатаСоответственно, при 2х жильном проводе в общ... 24.12.2013, 18:28
Kigo Цитата(Shturman1 @ 24.12.2013, 18:28) А в... 24.12.2013, 19:25
savelij® Чего то я потерял суть... кто сюда за советом приш... 24.12.2013, 19:49
Kigo Цитата(savelij® @ 24.12.2013, 19:49) Чего... 24.12.2013, 19:53
savelij® В жизни столько неведомого нам... Что и как сложит... 24.12.2013, 20:05
Shturman1 Цитатаа Вас не смущает нагрузка в цепи 2-3 лампоче... 24.12.2013, 22:04
Kigo Цитата(Shturman1 @ 24.12.2013, 22:04) ну ... 25.12.2013, 7:52
Kigo Посоветуйте , какие брать автоматы(бренды) и дифф ... 25.12.2013, 9:00
shpinel Для 32А хватит и 4мм, но, если заложите 6мм хуже н... 25.12.2013, 14:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 6:25 |
|
|
|
|