Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ДГУ VISA генератор выдает ноль

Znatok
сообщение 12.12.2013, 3:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.12.2013
Пользователь №: 36918



Здравствуйте! ДГУ VISA с одноименным генератором 200 КВА и двигателем ПЕРКИНС1300 на клеммах генератора ноли вольт (на пределе 500В скачет 3-4). Регулятор напряжения SX460. Замена регулятора ничего не дала. При подаче напряжения 12В от батареи на клеммы возбуждения генератора напряжение на клеммах 0-фаза увеличивается до 40В, при снятии возбуждения обнуляется. На исправном подобном генераторе напряжение должно быть порядка 160В при отсутствии возбуждения. До этого установка отмолотила 300 часов без замечаний. В чем может быть причина отказа и как оживить установку? "Эксплуататор" клянется, что никаких встречных подключений не делал, но кто ж признается? Вопрос крайне срочный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.12.2013, 7:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Сопротивление обмоток постоянному току померте. И обмотки возбуждения. Если есть возможность - изоляцию тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey73
сообщение 18.2.2014, 11:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 38209



Скорее всего была "встречка". Убит, как минимум варистор, и выпрямительные диоды.