![]() Распределение напряжения , Требуется совет мастера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Распределение напряжения , Требуется совет мастера |
Гость_сашко 15_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Нужен прибор, который одновременно получает питание от сети 220 В и стороннего источника (ветрогенератор), и выдает в общий выход на 3, 6, 9 кВт.
Так же требуется чтоб данный прибор при падении напряжения в стороннем источнике использовал часть напряжения от сети. И при отсутствии напряжения в стороннем источнике использовал напряжение от сети и наоборот, а так же имел возможность для получения питания от резервного источника при падении напряжения двух вышеописанных источников. Кроме того необходима световая индикация используемого напряжения в данный момент и цифровые данные входного и выходного напряжения. Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Либо со схемой и консультацией требуемых деталей! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это не прибор, а целый комплекс с преобразователями и резервированием....
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_сашко 15_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я понимаю, что не все так просто, но мне нужен ответ конкретный!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если имеете в виду вопрос в такой постановке, то это уже будут конкретные проектные решения
Цитата Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Либо со схемой и консультацией требуемых деталей! То есть кто-то должен подобрать конкретные комплектующие и составить из них работоспособную схему, с учётом заданных конкретных данных... в которых должна быть отражена и ценовая планка, выше которой заказчик не захочет рассматривать вопрос о бесперебойном питании. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
+ будете работать в параллель с сетью, теоретически можно, но такой гемор, так то лучше забыть
+ что за третий неведомый источник? + почему мощность меняется? Вам для чего всё это? Почитайте для начала -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Примените ИБП на 9 кВт с двумя вводами питания. Время работы от АКБ (кол-во АКБ) может быть не большим. Но этот вариант из того что есть, не полностью удовлетворит Ваши требования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Примените ИБП на 9 кВт с двумя вводами питания. Время работы от АКБ (кол-во АКБ) может быть не большим. Но этот вариант из того что есть, не полностью удовлетворит Ваши требования. Таки да. Решение вот. И блок коммутации с одного ввода на другой. Алгоритм только надо задать. Вопрос цены такого ИБП. А она не маленькая. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Блок коммутации в них есть. Я тоже подумал что нужна модель с программированием.
Цитата Вопрос цены такого ИБП. А она не маленькая. А кто сказал что альтернативная энергетика - это дешево. Как раз наоборот. К тому же автор хочет не самый простой вариант. Конечно проще и дешевле просто через переключатель соединить сеть, ветрогенератор и потребитель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Схема может быть такой. Для однофазной схемы. Принцип работы АВР.
Ветряк- гелевые батареи-реле контроля заряда- фазоинвертор -промежуточное реле, связанное с реле контроля заряда - контактор1 на 50А с задержкой 1сек. на включение с нормально разомкнутым контактом -выход на нагрузку (щит распределит). Сеть 220В - вводной автомат - модульный переключатель на два положения (например такой ) - контактор2 на 50А с задержкой 1сек. на включение (например такой ) -выход на нагрузку (Щит распределит). Ветрогенератор зарядил гелевые батареи на 100%. Реле контроля заряда выдает сигнал на промежуточное реле, которое в свою очередь включает контактор1. Нагрузка (Щит распределительный) получает питание через контактор1 от фазоинвертора. Гелевые батареи разрядились на 60% (примерная величина, настраиваемая на реле контроля заряда), прерывается питание контактора1, контактор размыкается, при этом замыкая свой доп. контакт, через который подается питание на контактор2. Что бы в момент включения-выключения контакторов не подать сетевое напряжение на выход фазоинвертора, предусмотрена секундная задержка. В обратном порядке. При зарядке батареи на 100% реле контроля заряда подает напряжение на промежуточное реле, которое одной котактной группой размыкает цепь питания контактора2, второй контактной группой замыкает цепь питания контактора1. Через секунду он включается. Модульный переключатель на два положения. В положении I у вас включается сеть 220В, в положении II можете можете использовать третий источник, например бензогенератор. Сообщение отредактировал Джин - 13.12.2013, 10:48 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |