Здравствуйте, дорогие друзья!
Поясните чайнику за ситуацию: на вводе в ТП-10кВ полностью отгорела фаза - без замыкания на землю (контакт плохой был на присоединении ВЛ к ошиновке на вводе). Причем в РП сработала земляная защита (на сигнал), защищающий выключатель остался включенным (как и положено). Почему так, почему земляная сработал то есть - ведь замыкания на землю не было же? И вообще, как от неполнофазных режимов защищаются? Спасибо! |
|
|
Гость_asv_* Отгорела фаза на ВЛ - сработала земляная защита 8.12.2013, 18:21
НЕУЧЬ я конечно новичок но думаю земляная защита сработа... 8.12.2013, 18:39
Джин При обрыве одной из фаз, в двух оставшихся повышае... 8.12.2013, 18:49
Roman D Цитата(Джин @ 8.12.2013, 17:49) При обрыв... 8.12.2013, 19:31
Джин Цитата(Roman D @ 8.12.2013, 19:31) Точно?... 8.12.2013, 21:26
Roman D Цитата(Джин @ 8.12.2013, 20:26) Вообще пр... 8.12.2013, 23:10
mic61 Цитата(Джин @ 8.12.2013, 20:26) Вообще пр... 8.12.2013, 23:20
Sinus Защита "подумала" и сработала точно так ... 9.12.2013, 2:27
Гость_asv_* Спасибо, про принцип действия ТТНП я и забыл (да и... 9.12.2013, 3:19![]() ![]() ![]() |
|