![]() Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Установлен трансформатор ТМ-25/10/0.4 вся нагрузка однофазная - питает несколько частных домов, из нагрузки бывает трансформаторная сварка, насосы с однофазными двигателями, болгарки и прочее. Сайчас в каждой фазе установлен черный однополюсный карболитовый автомат АЕ2044 номиналом 40А производства 80х - начала 90х годов "СССР" автоматы устанвлены недавно, имеют нормальное состояние. Указана отсечка - 12 lн.
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D. Современные однополюсные в разы меньше этих что немнога смущает, а также немного смущает цена современных автоматов с характеристикой D в районе 15-20$ за штуку, посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле. Также стоит небольшой ворос о номинале автомата, электрик утверждает что для такого транса с учётом возможных недолгих перегрузок в 40% нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40. Максимальная длинна линии 300 метров проводом 4х А-35 Сообщение отредактировал GeForce - 6.12.2013, 21:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТМ 25кВА имеет максимум нагрузки по току 36А ,у вас все на одной фазе -не насилуйте транс, распределите равномерно нагрузку пофазно. А автомат можно и ВА поставить 40А тип Д.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.12.2013, 21:23 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Нагрузка хоть и однофазная но разбросана примерно равномерно по фазам, такие автоматы установлены в каждой фазе
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле. 2) электрик утверждает нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40. 1) Конечно ставте С, он спокойно выдержит пусковые токи насосов и болгарок. 2) А вот это зря, если у него номинальный ток 36 А, то нужно ставить С32, даже С40 будет много. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
1) Конечно ставте С, он спокойно выдержит пусковые токи насосов и болгарок. 2) А вот это зря, если у него номинальный ток 36 А, то нужно ставить С32, даже С40 будет много. Опасение насчет характеристики С в том, что при КЗ у одного потребителя сработает защита у него и возле транса в РУ 0.4, в результате чего все подключенные потребители на этой фазе останутся без электричества, правильно ли я мыслю если у потребителя будет характеристика "С" а в РУ "D" то в случае КЗ первой отключится защита у потребителя и не потянет за собой автомат в РУ? Насчет номинала автомата в 50А обосновывают поспортными данными транса про кратковременные перегрузки, посольку мощность транса маленькая то якобы несколькочасовые перегрузы на 40-50% особенно в зимнее время говорят вкладывается в обычный режми роботы... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Заголовок вопроса ТС назван так "Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4", а где про релейную защиту?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Если есть электромагнитный расцепитель( должна стоять цифра 1), то не вижу смысла менять автоматы!Это надежные автоматы, правильно подобранные по характеристикам!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Разбирал один из таких автоматов, электромагнитного расцепителя внутри нет, его роль как я понимаю одновременно выполняет биметалическая пластина?
Еще правильно ли я понимаю что отсечка 12 lн указывает на характеристику "К" или при союзе небыло такого разделения характеристик как сейчас ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Что бы строить селективность надо знать токи к.з.
По моим прикидка в конце линии Iк.з будет не более 200А. При перехлесте в конце 300 метровой линии АЕ2044 40А может не откючиться. Что касается марки автомата. Учитывая, что автоматы стоят прямо за трансом, их нужно расчитывать на максимальную отключающую способность. Для этого нужно знать ток трехфазного короткого замыкания за транформатором. Если вы решите запитать какую-либо трехфазную нагрузку, на голове линии надо ставить трехфазный автомат. К тому же, кто последний раз прогружал эти АЕ? Может они уже давно деревяшки? Сообщение отредактировал Джин - 8.12.2013, 15:02 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Что бы строить селективность надо знать токи к.з. По моим прикидка в конце линии Iк.з будет не более 200А. При перехлесте в конце 300 метровой линии АЕ2044 40А может не откючиться. Верны ли мои догадки, что хоть в этих автоматах и нет электромагнитного расцепителя, то тепловой расцепитель пускай и не мгновенно но секунд за 5-10 отключит нагрузку при КЗ? Что касается марки автомата. Учитывая, что автоматы стоят прямо за трансом, их нужно расчитывать на максимальную отключающую способность. Для этого нужно знать ток трехфазного короткого замыкания за транформатором. Если вы решите запитать какую-либо трехфазную нагрузку, на голове линии надо ставить трехфазный автомат. К тому же, кто последний раз прогружал эти АЕ? Может они уже давно деревяшки? Прогрузить их к сожалению нечем, финансы оч ограничены ... Согласен, 3-х полюсный нужен! Нагрузка только однофазная. От каждой из 3х фаз запитана отдлельная группа потребителей и выбор отдельного автомата для каждой фазы обусловлен тем, чтобы в случае сильного КЗ на линии или гдето у потребителя отрубалась только эта фаза (часть) сети и это не задевало остальных. Сообщение отредактировал GeForce - 9.12.2013, 1:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Если есть электромагнитный расцепитель( должна стоять цифра 1) Цитата Разбирал один из таких автоматов, электромагнитного расцепителя внутри нет, его роль как я понимаю одновременно выполняет биметалическая пластина? Похоже Вы про АЕ 1031. Не путайте. В АЕ 1031-1 действительно есть электромагнитный расцепитель. Как правило встречается АЕ 1031-2 без него. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
На автоматах написано именно АЕ2044, посмотрел в интернете везде говорят что электромагнитный расцепитель есть, наверно при разборке такого автомата я его просто не опознал думая что он должен быть похож на расцепители в современных автоматах. Автомаы как на фото вот на этой странице - http://www.vkomplekt.spb.ru/el/avtomat_vikl/ae2044.html
Завтра буду на месте посмотрю точно цыфры после надписи модели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не бывает таких без электромагнитного.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Так, а про релейку-то будет что, а то я губы раскатал, надеясь на что-то новое?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На фото видны только дугогасительная камера, подвижный контакт и неподвижны. Остальное ниже, за задней стенкой.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Edd_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D. Автоматы серии АЕ показывали свою работоспособность десятилетиями эксплуатации. Они надежны. Не знаю про шнайдеры всякие, но поставили мы ИЕКи в жестких условиях эксплуатации они померли очень быстро(буквально пара-тройка недель). При этом серия АЕ там живет годами. Все эти иеки со шнадерами не имеют очень ценного качества АЕ в виде среднего положения флажка сработки защиты. У них либо вкл. либо выкл. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2014 Из: Spb Пользователь №: 37296 ![]() |
Автоматы серии АЕ показывали свою работоспособность десятилетиями эксплуатации. Они надежны. Не знаю про шнайдеры всякие, но поставили мы ИЕКи в жестких условиях эксплуатации они померли очень быстро(буквально пара-тройка недель). При этом серия АЕ там живет годами. Все эти иеки со шнадерами не имеют очень ценного качества АЕ в виде среднего положения флажка сработки защиты. У них либо вкл. либо выкл. Не один раз видел заклинившие АЕ1031, сгорала проводка, а автомат оставался включеным. Еще при испытаниях этих автоматов, разброс параметров срабатывания доходил до 30-40% , т.е. два раза сработает при 300А, третий 400А. У серии ВА таких проблем не было. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Vasyl_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Все эти иеки со шнадерами не имеют очень ценного качества АЕ в виде среднего положения флажка сработки защиты. У них либо вкл. либо выкл. За все не скажу, но у фирменных (Шнайдер и т.п.) факт сработки виден в виде появления красного флажка в специальном окошке возле клювика, что позволяет однозначно идентифицировать сработку защиты (а не выключение вручную, например). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 20:28 |
|
![]() |