Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4

GeForce
сообщение 5.12.2013, 18:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Установлен трансформатор ТМ-25/10/0.4 вся нагрузка однофазная - питает несколько частных домов, из нагрузки бывает трансформаторная сварка, насосы с однофазными двигателями, болгарки и прочее. Сайчас в каждой фазе установлен черный однополюсный карболитовый автомат АЕ2044 номиналом 40А производства 80х - начала 90х годов "СССР" автоматы устанвлены недавно, имеют нормальное состояние. Указана отсечка - 12 lн.
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D.
Современные однополюсные в разы меньше этих что немнога смущает, а также немного смущает цена современных автоматов с характеристикой D в районе 15-20$ за штуку, посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле.
Также стоит небольшой ворос о номинале автомата, электрик утверждает что для такого транса с учётом возможных недолгих перегрузок в 40% нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40. Максимальная длинна линии 300 метров проводом 4х А-35

Сообщение отредактировал GeForce - 6.12.2013, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.12.2013, 21:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ТМ 25кВА имеет максимум нагрузки по току 36А ,у вас все на одной фазе -не насилуйте транс, распределите равномерно нагрузку пофазно. А автомат можно и ВА поставить 40А тип Д.

Сообщение отредактировал ez81 - 5.12.2013, 21:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 6.12.2013, 1:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Нагрузка хоть и однофазная но разбросана примерно равномерно по фазам, такие автоматы установлены в каждой фазе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 6.12.2013, 4:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 19:11) *
1) посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле.
2) электрик утверждает нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40.

1) Конечно ставте С, он спокойно выдержит пусковые токи насосов и болгарок.
2) А вот это зря, если у него номинальный ток 36 А, то нужно ставить С32, даже С40 будет много.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 7.12.2013, 0:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 5:05) *
1) Конечно ставте С, он спокойно выдержит пусковые токи насосов и болгарок.
2) А вот это зря, если у него номинальный ток 36 А, то нужно ставить С32, даже С40 будет много.



Опасение насчет характеристики С в том, что при КЗ у одного потребителя сработает защита у него и возле транса в РУ 0.4, в результате чего все подключенные потребители на этой фазе останутся без электричества, правильно ли я мыслю если у потребителя будет характеристика "С" а в РУ "D" то в случае КЗ первой отключится защита у потребителя и не потянет за собой автомат в РУ?

Насчет номинала автомата в 50А обосновывают поспортными данными транса про кратковременные перегрузки, посольку мощность транса маленькая то якобы несколькочасовые перегрузы на 40-50% особенно в зимнее время говорят вкладывается в обычный режми роботы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.12.2013, 12:24
Сообщение #6





Гости






Заголовок вопроса ТС назван так "Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4", а где про релейную защиту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 8.12.2013, 10:04
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Если есть электромагнитный расцепитель( должна стоять цифра 1), то не вижу смысла менять автоматы!Это надежные автоматы, правильно подобранные по характеристикам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 8.12.2013, 14:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Разбирал один из таких автоматов, электромагнитного расцепителя внутри нет, его роль как я понимаю одновременно выполняет биметалическая пластина?
Еще правильно ли я понимаю что отсечка 12 lн указывает на характеристику "К" или при союзе небыло такого разделения характеристик как сейчас ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 8.12.2013, 15:01
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Что бы строить селективность надо знать токи к.з.
По моим прикидка в конце линии Iк.з будет не более 200А. При перехлесте в конце 300 метровой линии АЕ2044 40А может не откючиться.
Что касается марки автомата. Учитывая, что автоматы стоят прямо за трансом, их нужно расчитывать на максимальную отключающую способность. Для этого нужно знать ток трехфазного короткого замыкания за транформатором.
Если вы решите запитать какую-либо трехфазную нагрузку, на голове линии надо ставить трехфазный автомат.
К тому же, кто последний раз прогружал эти АЕ? Может они уже давно деревяшки?

Сообщение отредактировал Джин - 8.12.2013, 15:02


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 8.12.2013, 16:58
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) *
на голове линии надо ставить трехфазный автомат.

Согласен, 3-х полюсный нужен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 9.12.2013, 1:40
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) *
Что бы строить селективность надо знать токи к.з.
По моим прикидка в конце линии Iк.з будет не более 200А. При перехлесте в конце 300 метровой линии АЕ2044 40А может не откючиться.

Верны ли мои догадки, что хоть в этих автоматах и нет электромагнитного расцепителя, то тепловой расцепитель пускай и не мгновенно но секунд за 5-10 отключит нагрузку при КЗ?
Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) *
Что касается марки автомата. Учитывая, что автоматы стоят прямо за трансом, их нужно расчитывать на максимальную отключающую способность. Для этого нужно знать ток трехфазного короткого замыкания за транформатором.
Если вы решите запитать какую-либо трехфазную нагрузку, на голове линии надо ставить трехфазный автомат.
К тому же, кто последний раз прогружал эти АЕ? Может они уже давно деревяшки?

Прогрузить их к сожалению нечем, финансы оч ограничены ...
Цитата(arakl @ 8.12.2013, 17:58) *
Согласен, 3-х полюсный нужен!

Нагрузка только однофазная. От каждой из 3х фаз запитана отдлельная группа потребителей и выбор отдельного автомата для каждой фазы обусловлен тем, чтобы в случае сильного КЗ на линии или гдето у потребителя отрубалась только эта фаза (часть) сети и это не задевало остальных.

Сообщение отредактировал GeForce - 9.12.2013, 1:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.12.2013, 11:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Если есть электромагнитный расцепитель( должна стоять цифра 1)

Цитата
Разбирал один из таких автоматов, электромагнитного расцепителя внутри нет, его роль как я понимаю одновременно выполняет биметалическая пластина?

Похоже Вы про АЕ 1031. Не путайте. В АЕ 1031-1 действительно есть электромагнитный расцепитель. Как правило встречается АЕ 1031-2 без него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 9.12.2013, 13:31
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



На автоматах написано именно АЕ2044, посмотрел в интернете везде говорят что электромагнитный расцепитель есть, наверно при разборке такого автомата я его просто не опознал думая что он должен быть похож на расцепители в современных автоматах. Автомаы как на фото вот на этой странице - http://www.vkomplekt.spb.ru/el/avtomat_vikl/ae2044.html
Завтра буду на месте посмотрю точно цыфры после надписи модели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.12.2013, 13:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не бывает таких без электромагнитного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.12.2013, 15:52
Сообщение #15





Гости






Так, а про релейку-то будет что, а то я губы раскатал, надеясь на что-то новое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 12.12.2013, 14:05
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Посмотрел точно модель, на автоматах указано АЕ 2044-100-00У3,УХЛ4-А ~440B 50,60ГЦ
Вот фото передней части и внутриностей
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал GeForce - 12.12.2013, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.12.2013, 15:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На фото видны только дугогасительная камера, подвижный контакт и неподвижны. Остальное ниже, за задней стенкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 15.12.2013, 14:32
Сообщение #18





Гости






Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 18:11) *
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D.

Автоматы серии АЕ показывали свою работоспособность десятилетиями эксплуатации. Они надежны.
Не знаю про шнайдеры всякие, но поставили мы ИЕКи в жестких условиях эксплуатации они померли очень быстро(буквально пара-тройка недель). При этом серия АЕ там живет годами.

Все эти иеки со шнадерами не имеют очень ценного качества АЕ в виде среднего положения флажка сработки защиты. У них либо вкл. либо выкл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
csapkod
сообщение 7.1.2014, 22:49
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2014
Из: Spb
Пользователь №: 37296



Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 15:32) *
Автоматы серии АЕ показывали свою работоспособность десятилетиями эксплуатации. Они надежны.
Не знаю про шнайдеры всякие, но поставили мы ИЕКи в жестких условиях эксплуатации они померли очень быстро(буквально пара-тройка недель). При этом серия АЕ там живет годами.

Все эти иеки со шнадерами не имеют очень ценного качества АЕ в виде среднего положения флажка сработки защиты. У них либо вкл. либо выкл.


Не один раз видел заклинившие АЕ1031, сгорала проводка, а автомат оставался включеным. Еще при испытаниях этих автоматов, разброс параметров срабатывания доходил до 30-40% , т.е. два раза сработает при 300А, третий 400А. У серии ВА таких проблем не было.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 10.1.2014, 14:55
Сообщение #20





Гости






Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 14:32) *
Все эти иеки со шнадерами не имеют очень ценного качества АЕ в виде среднего положения флажка сработки защиты. У них либо вкл. либо выкл.

За все не скажу, но у фирменных (Шнайдер и т.п.) факт сработки виден в виде появления красного флажка в специальном окошке возле клювика, что позволяет однозначно идентифицировать сработку защиты (а не выключение вручную, например).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 20:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены