![]() Энергоаудиторский чумадан , кто пользовался, модели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Энергоаудиторский чумадан , кто пользовался, модели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
СИТУАЦИЯ:
1 Счетчик на входе РУ-0,4 кВ ТП опломбировано РЭС вместе с тр тока 2 Имеется 10 отходящих фидеров (групп) учета с тр тока и счетчиками и тоже опломбированно 3 По факту должно 1 = 2, +,- какая то поправка буквально не более 1 процента, но реально 10 процентов, а это уже до ....... 4 Поскольку надо проверять в комплексе тр тока и счетчик (НИК 2301 АК1 380В 5(10) А, то есть эл мех), клещами и таблом не пройдет. 5 Получается надо накидние тр тока и контрольный счетчик, в нете находил только энергоаудиторские чумаданы с кучей не нужных прибомбасов по 5 шт баксов. Какие есть мысли |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Образцовый счётчик энергомеры поменьше стоит, правда не сильно хвалят
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Образцовый счётчик энергомеры поменьше стоит а как его впихнуть, опломбировано, а тр тока как проверить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А куда его впихивать? Ему достаточно одно табло, а ТТ по любому нужны клещи или ТТ например разъёмные
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата а ТТ по любому нужны клещи или ТТ например разъёмные так и я очем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Проблема купить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Проблема купить? кого или чего
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Клещи или разъёмные ТТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Клещи или разъёмные ТТ рассматривал этот вопрос, искал, отдельно не нашел, только в комплектах к чумадану |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
За клещи не скажу, но разъёмные ТТ 2 комплекта куплены, пользуемся
http://www.kwk-electro.ru/cgi-bin/index.cg...p;num_edit=1022 http://www.analyzers.ru/analyzers/transformator/tp.php http://www.3ymf.ru/electro/saci/ta/ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Они погрешность не показывают
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А что, приборами проверки качества ЭЭ не обойтись"? так это и есть прибор проверки качества ЭЭ, в смысле чумадан ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 12:28 |
|
![]() |