Есть дверной звонок 220В с мелодиями , нужно вывести кнопку на улицу, но тут появилась проблема.
если к нему подключить кнопку на расстоянии 3 метров, то между первым и вторым нажатием нужно делать паузу 5 секунд чтоб он зазвонил, если подключить кнопку на расстоянии 20 метров то между первым и вторым нажатием нужно ждать около 30 секунд иначе мелодия не играет. Почему так происходит и что делать чтобы не ждать 30 секунд? |
|
|
|
|
2.1.2014, 17:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это очень старая проблема для таких звонков. Я с ней сталкивался еще во времена своей радиоэлектроннолюбительской юности
Решалось чаще всего установкой дополнительного реле, когда кнопка включена в цепь катушки, а реле, которое устанавливается в непосредственной близости от звонка, своими контактами уже и запускает его. Еще устанавливали RS-триггер, но я, честно, не помню каким образом. -------------------- |
|
|
2.1.2014, 18:13
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Смотрим каким уровнем идёт срабатывание звонка от кнопки, вот его принудительно и "подтягиваем" к этому начальному по-умолчанию уровню.
Не лишним (но не обязательным) будет на входе (у звонка или внутри его) с цепь кнопки ставим RC цепь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|