Посоветуйте (расчет электросети квартиры своими силами) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Посоветуйте (расчет электросети квартиры своими силами) |
| Гость_Оля-ля_* |
16.11.2006, 13:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, ситуация такая, у нас двушка, новострой.
Пришли туда с тем торарищем, который будет делать ремонт. Пока ещё сметы нет, но мы уже в предвкушении...Так вот, он сказал, что проект электрики будет стоить от 15000. Я сама учусь на ПГС, работаю по специальности (т.е. есть где подписать проект) и так как денег не много, я опрометчиво заявила, что с этим уж сама справлюсь. Хотя у меня даже курсовика пока не было по этой теме. Я конечно понимаю, что все по гостам делается, пособиям. Но мне прям зело нужно. И очень быстро. Все штудировать времени нет. Подскажите документы, пособие (официальное или учебник, наиболее близкий к реальности), принцип расчета, может кому рыбу подкинуть не сложно и не жалко. И скажите каков путь утверждения? Жду Ваших советов На всякий случай адрес bolgaj@yandex.ru |
|
|
|
|
16.11.2006, 15:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Ого! 15 штук!
Если сама работаешь в конторе, вроде "Строй Монтаж Проект", то попробуй достать на работе уже готовый проект на электрику, сделай по аналогии на свою квартиру и подписывай. Обойдёшся могарычём. Везде проектники так и поступают: в типовом проекте фамилию меняют, а ты 15 (!) тыщ вынь да положь! Не серчай, сам помочь не смогу т.к. давно все исходники на диплом (та же тема)отдал дружбану "с концами" (диплом "от руки" писан). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
16.11.2006, 21:54
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Могу "рыбу" подогнать в Автокадовском формате. Пиши в личку мэйл.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
17.11.2006, 21:49
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Я тоже готов за 15 тыщ сделать. С ЛИЦЕНЗИЕЙ - столько и стоит.
|
|
|
|
|
| Гость_Оля-ля-ля_* |
16.1.2007, 2:54
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо всем откликнувшимся, вот я наконец-то добралась до электрики (работники сказали надо) но нетут-то было.
Цитата(Flash) Ого! 15 штук!
Если сама работаешь в конторе, вроде "Строй Монтаж Проект", то попробуй достать на работе уже готовый проект на электрику, сделай по аналогии на свою квартиру и подписывай. Обойдёшся могарычём. Везде проектники так и поступают: в типовом проекте фамилию меняют, а ты 15 (!) тыщ вынь да положь! :x И "товарисч" этот так же сделал-бы Я то думала все просто, а тут - этож целая наука. Расчет какой-то нереальный, для меня, пока (инструкцию для него бы где-то взять). На этот хитрый расчет меня не хватило пока. Чувствую ещё пару бессонных ночей и осилю)) Он очень важен, или так в общем везде 2,5 на розетки, 4 на плиту, 1,5 на освещение ? По ходу возникли вопросы: 1. Можно ли так близко к ванне устанавливать розетку для стиральной машины 0,5 м от розетки, сама машинка ещё ближе(ещё одна в туалете если что)? 2. Можно ли проложить под стяжкой за венткоробами эти ПВХ-оболочки (гофротрубочки) , или по потолку лучше? 4. Обязательно ли оставлять один автомат запасной (а то я все 5 использовала)? 5. Может я вообще всю разводку неверно нарисовала?
Думаю завтра (уже сегодня) вопросов прибавится. Заранее всем спасиба. Освещение ещё предстоит, хорошо что там все на потолке завязано, думаю недель через несколько и это от меня стребуют. Какой же это стресс получить голые стены, но ещё больщий их не получить совсем. С прошедшими Вас, желаю всем квартир с евроремонтами (без вашего участия)! А ещё вопрос на засыпку - очень хочу лампы с ультрафиолетовым спектром излучения (те, которые на заводах ставят если помещения без окон, или те которыми растения освещают). А то в Москве солнца давненько не видно. Что посоветуете? Насколько реально вместо обычнух вкрутить? Насколько вредно? А то вот увидела такое чудо? Оправдана ли цена в 2000 рэ или есть замена подешевле? Производитель: OSRAM (Германия) Лампы: Облучатели ULTRA-VITALUX "Домашнее солнце" Облучатели ULTRA-VITALUX генерируют смешанное излучение, в значительной степени схожее с излучением высокогорного солнца и оказывают на организм человека такое же жизненно необходимое биологическое воздействие. Это смешанное излучение генерируется кварцевой горелкой и вольфрамовой нитью накала. Изготовленная из специального стекла колба облучателя пропускает наружу только ту составляющую излучения, которая содержится и в естественном солнечном свете. Внимание: Перед началом лечения необходимо проконсультироваться у врача по вопросу наиболее целесообразного применения этих облучателей. Биологическое воздействие: О биологическом воздействии облучателей ULTRA-VITALUX существует много медицинских публикаций. Согласно этим публикациям лечение светом этих облучателей дает следующие результаты: • восстановление десен благодаря образованию витамина D • улучшение кровоснабжения кожи, которая при этом становится эластичнее и более гладкой, и, как особый косметический эффект — образование загара • регулярная терапия вегетативной нервной системы. Для организма это означает поддержание необходимого тонуса и работоспособности или улучшение его способности восстанавливаться после тяжелой работы или болезни • реактивация ферментов, например, формирование витамина D (противодействующего такому заболеванию, как рахит) и ускоренное распределение ферментов в организме • уменьшение содержания сульфидрила, в результате которого активизируется усиленная деятельность многочисленных собственных биокатализаторов повышенной работоспособности, таких как энзимы, ферменты, витамины и т.д. • повышение или регулирование уровня кальция в крови • отличные результаты при лечении кожных заболеваний, фурункулов и т.п. • усиление ультрафиолетовых эффектов инсоляции благодаря одновременному действию инфракрасного излучения. |
|
|
16.1.2007, 3:04
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 7580 |
ой, там где плита 5*4 С32, а то на рисунке неверно указала
|
|
|
16.1.2007, 9:46
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата 1. Можно ли так близко к ванне устанавливать розетку для стиральной машины 0,5 м от розетки, сама машинка ещё ближе(ещё одна в туалете если что)?
Если по ГОСТу, то нельзя. Можно не ближе 0.6м от ванны/душевой кабины с обязательным применением УЗО на ток утечки не более 30 мА (ГОСТ Р50571.11). Цитата 2. Можно ли проложить под стяжкой за венткоробами эти ПВХ-оболочки (гофротрубочки) , или по потолку лучше?
Еслие есть подвесной потолок - то лучше проводку провести за ним, спуски к розеткам придётся утапливать в стену. Цитата 4. Обязательно ли оставлять один автомат запасной (а то я все 5 использовала)? Без проблем.
Цитата 5. Может я вообще всю разводку неверно нарисовала?
Для рабочего проекта пойдёт. Цитата Он очень важен, или так в общем везде 2,5 на розетки, 4 на плиту, 1,5 на освещение ?
Для плиты, в завис-ти от мощности, автомат нужен не менее 25А (С25, а на ескизе С16) и провод соответственно не менее 2,5 мм.кв. . Если Вы - кулинарный маньяк/чка (плита не выключается) то имеет смысл использовать провод 4 мм.кв. и автомат поставить на 32А. Кстати УЗО тоже не помешает (общее на вводе). На розетки прОвода "полторушки" достаточно, тем более что групповые автоматы на 16 А. Удачи! Пэ.Сэ. Квартира в Москв? М-м-м! Завидная невеста!! :lol: :D -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
| Гость_Оля-ля-ля-ля_* |
16.1.2007, 10:36
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Огромное спасибо за оперативный ответ!
Цитата(Flash) Если по ГОСТу, то нельзя. Можно не ближе 0.6м от ванны/душевой кабины с обязательным применением УЗО на ток утечки не более 30 мА (ГОСТ Р50571.11). Розетку 0,6 от ванны, а машинка неважно если ближе стоит?
Цитата Для рабочего проекта пойдёт. А узаконить это потом можно будет? Или только сейчас?
Для плиты С32, хоть кухонных маниаков у нас и нет, это я на рисуночке не то написала. Цитата УЗО тоже не помешает (общее на вводе).
стоит на вводе в квартиру. Цитата На розетки прОвода "полторушки" достаточно, тем более что групповые автоматы на 16 А.
Вот и рабочие нам это сказали, но в Москоу-сити понимаете-ли 2,5 все кладут и непременно в стяжке (рабочие из Молдавии, сказали что там все в потолках). Цитата Пэ.Сэ. Квартира в Москв? М-м-м! Завидная невеста!!
Былаб хата вся моя, былаб завидная невеста . |
|
|
16.1.2007, 12:22
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Да и вообще эти гофротрубы через ванну тянуть можно или лучше лишние метры намотать, но по коридору
лучше по коридору. Но Цитата Былаб хата вся моя, былаб завидная невеста в этом случае - по барабану |
|
|
16.1.2007, 14:04
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
andrey357 Жжошь!
Конечно по коридору лучше (напр.: за гипсокартоном), а в ванную дыру в месте установки розетки просверлить . Цитата А узаконить это потом можно будет? Или только сейчас?
Как в Москва-кэпитол не знаю, у нас бы придрались к тому, что магистральные линии не параллельно - перпендикулярно. Цитата Вот и рабочие нам это сказали, но в Москоу-сити понимаете-ли 2,5 все кладут и непременно в стяжке (рабочие из Молдавии, сказали что там все в потолках).
Выбирать Вам. Думаю, где- нить на Рублёвке провод используют " чиста ваще залатой". а для "наманых патзанов" - барабаны. Цитата Розетку 0,6 от ванны, а машинка неважно если ближе стоит?
Она на это рассчитана. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
16.1.2007, 20:48
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
УЗО на вводе в квартиру на какой ток утечки рассчитано?
Если больше 30 мА, стоит розеточные линии защитить. Щиток придётся побольше делать, правда. А провод 2,5 - хорошее дело. Не уважаю 1,5, для лентяев оно. |
|
|
17.1.2007, 0:05
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 7580 |
ой, у меня ужас, пока меня не было проложили все что я начертила (но не так как на рисунке, а уже с изменениями), но т.к. были тока откуда-то заботливо утащеные гофры недостаточного диаметра, в них и проложили. На мой вопрос о том как прокладывали, отвелитли, что прокладывали с трудом и заменять, если что случится, будет невозможно. Утешили правда, что никто обычно ничего не заменяет, у всех все ОК. Ну какого лешего, нельзя было позвонить и это сказать, новые купить -то не проблема... Я прям в каком-то унынии. Вот и думаю, заставлять перекладывать или действительно все не так страшно как кажется, и с этой проводкой ниче не случится.
Просто пытаюсь что-то хоть проконтролировать, на самом деле может и не надо морочится а просто тыкать пальцем где должна стоять розетка... и все тут Цитата УЗО на вводе в квартиру на какой ток утечки рассчитано?
Если больше 30 мА, стоит розеточные линии защитить. Щиток придётся побольше делать, правда. Ой нет, так круто я не разобралась... На квартиру у нас 14 квт на узо 40 чего-то там Спасибо Всем за советы и ответы |
|
|
17.1.2007, 1:51
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
УЗО 40 А номинального тока, понятно. А ток утечки рядышком какой указан - 100 мА или 30 мА? Очень рекомендуемо поставить 30 мА, защищает от сметрельного поражения!
Провода случается что меняют. Строителей нечего распускать. Если что делают неправильно - пускай перетягивают за свой счёт, а то наведут уныние и на шею сядут. |
|
|
17.1.2007, 9:26
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Утешили правда, что никто обычно ничего не заменяет, у всех все ОК. Ну какого лешего, нельзя было позвонить и это сказать, новые купить -то не проблема...
Олюня, не парься, ничего с проводкой не случится. Очень и очень маловероятен брак самого провода (спайка жил или дефект при монтаже), выяснится при подаче напруги, и если вдруг чего не так - можно смело заставлять менять проводку (и ремонт делать) за свой счёт. УЗОшки "по умолчанию" в квартиры ставят на ток утечки 30 мА. Цитата А провод 2,5 - хорошее дело. Не уважаю 1,5, для лентяев оно.
Если в обычной ответвительной коробке есть 4 скрутки по 3-5 проводов в каждой (напр.: ВВГ-3х2,5), то попробуй сперва 5 жил (а то и больше) в одну скрутку скрутить, а затем уложить в коробку. Я понимаю, если оно действительно нужно, например, есть пара спецрозеток или когда квартира такая, что в углу неприметно стоит аквариум с бегемотом -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
| Гость_О-ля-ля_* |
18.1.2007, 1:17
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Цитата Олюня, не парься, ничего с проводкой не случится.
Ой спасибо огромное, вот прям отлегло... Рабочие в хате тоже прикалывались сегодня - "с такими проводами можно открывать завод по производству фальшивых денюг". |
|
|
18.1.2007, 8:50
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата с такими проводами можно открывать завод по производству фальшивых денюг".
с такими познаниями рабочих можно сдать органам и не платить. Из своей практики (практическое применение законов Мэрфи): 1. Розетка лишней не бывает 2. Когда вы предусмотрели все потребители появляется еще один. 3 Когда проложена проводка и сделана отделка появляется дизайнер с дополнительной подсветкой. (Для меня слово дизайнер - ругательное) |
|
|
18.1.2007, 18:55
Сообщение
#17
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Цитата(Flash) Если в обычной ответвительной коробке есть 4 скрутки по 3-5 проводов в каждой (напр.: ВВГ-3х2,5), то попробуй сперва 5 жил (а то и больше) в одну скрутку скрутить, а затем уложить в коробку.
Пробовал. Ругался. Побеждал. И чуствовал удовлетворение доступное только настоящему мужчине. Вот и говорю - провод 1,5 мм - для лентяев. |
|
|
19.1.2007, 9:41
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Феодор
Цитата Пробовал. Ругался. Побеждал.
А когда проводку во всей квартире делать надо, где этих коробок минимум с десяток, то времени, сил уходит много и слов матерных не хватает. Забыл уточнить: в штатах, в домах провод менее 2,5 вообще используется? Напруга-то меньше! -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
19.1.2007, 13:01
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Цитата(Оля-ля) Добрый день, ситуация такая, у нас двушка, новострой.
Пришли туда с тем торарищем, который будет делать ремонт. Пока ещё сметы нет, но мы уже в предвкушении...Так вот, он сказал, что проект электрики будет стоить от 15000. Я сама учусь на ПГС, работаю по специальности (т.е. есть где подписать проект) и так как денег не много, я опрометчиво заявила, что с этим уж сама справлюсь. Хотя у меня даже курсовика пока не было по этой теме. Я конечно понимаю, что все по гостам делается, пособиям. Но мне прям зело нужно. И очень быстро. Все штудировать времени нет. Подскажите документы, пособие (официальное или учебник, наиболее близкий к реальности), принцип расчета, может кому рыбу подкинуть не сложно и не жалко. И скажите каков путь утверждения? Жду Ваших советов На всякий случай адрес bolgaj@yandex.ru Приветик Оля, могу помочь тебе, сделаю проект в полном объеме с согласованием в Мосэнергонадзоре за 10 т.р.+ комиссия энергонадзора за его проверку 1770 р. Email: ev-geniy1501@mail.ru |
|
|
19.1.2007, 17:51
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Приветик Оля, могу помочь тебе, сделаю проект в полном объеме с согласованием в Мосэнергонадзоре за 10 т.р.+ комиссия энергонадзора за его проверку 1770 р.
Цитата проект электрики будет стоить от 15000
Ольга! Вы понимаете свою выгоду: и знаний-советов получили и 3230 руб съэкономили. Мы не такие крутые. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 3:32 |
|
|
|
|