Добрый день!
Не могли бы вы помочь мне? Требуется рассчитать нагрузку на здание. Рассчитала нагрузку на освещение и выбрала автоматический выключатель ВРУ. Как дальше рассчитать сечение кабеля? Как разделить по группам силовой и осветительной сети? И что дальше требуется рассчитать? Совсем запуталась, рассчитываю в первый раз проектирование. Жилой дом второй категории: Исходные данные: - дом 12-этажный, с 1-м жилым этажом и смежным торговым залом На 1 этаже 5 квартир до 40 м2 , общей площадью 135,86 На 2-4 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1165,02 На 5-8 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1554,72 м2, На 9-12 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1556,28 м2, Итого общая площадь занимает 4411,88 Количество квартир- 159 а) По таблице 2.1 определяется удельная нагрузка для 136 квартир: Руд. = 1,35 кВт/квартиру б) Определяется нагрузка квартир в доме : Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2), где n1 - квартиры до 40 м2 - 5 шт.; n2 - квартиры до 45 м2 -154 шт.; k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты по примечанию 3 к таблице 2.1. Ркв. = 1,35 (5 * 1+ 154 * 1) = 214,65 кВт б) Нагрузка на линиях питания лифтов определяется в соответствии с разделом 5 (линия 1 питает 2 лифта по 5кВт): кВт Pc=2*5*0,8=8 кВт в) Нагрузка на вводе в дом определяется в соответствии с п. 6.1: Рр = Ркв+0,9Рс где Ркв - нагрузка квартир (см. примечания); Рс - силовая нагрузка (лифты) определяется в соответствии с разделом 5; Рр = Ркв.уд.´n = 214,65+0,9*8= 221,85кВт; Расчётный ток нагрузки: I =221,85/ (√3*0,38) =341,3 А В домах с электроплитами cosφ =0,98, значит Iрасч=341,3/0,98=348,27 А Для защиты питающей линии на ВРУ устанавливаем автоматический выключатель ВРУЗ-12 с комбинированными расцепителями на номинальный ток 400А. |
|
|
|
|
8.9.2014, 9:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Темы не дублируем!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.9.2014, 10:45
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Питающий кабель и выбирайте по рассчитанной нагрузке. А вот номинал в 400 А будет верен если у вас схема с вводными и секционным выключателями. Если на вводе переключатели, то автоматы надо выбирать по нагрузке каждой секции. Вы каким документом пользуетесь для расчета, что за таблица 2.1?