Помогите пожалуйсто, с загадкой: У меня есть двухполюсные автоматы, с подключенной к ним нагузкой. Автоматы разрывают цепь фазы и глухозаземленной нетрали. Так же в щит с автоматами заходит независимая земля и соединяется с глухозаземленной нейтралью в щите с автоматами. Вопрос могло ли згореть оборудование, как утверждает заказчик, из-за применения двух полюсных автоматов? (так как, по их утверждению, автоматы разрывают глухозаземленную нейтраль, что не допустимо)
|
|
|
|
|
3.11.2006, 22:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2006 Из: г.Тула Пользователь №: 7347 |
На сколько я понял у Вас, в Ваш щит заходит РEN жила, затем она разделяется на РE и N. РE идет на прямую к корпусам оборудования, а N и фаза (L) идут на автомат (2-х полюсный). Если это так то в принципе проблем из-за 2-х полюсного автомата быть не должно (хотя опять же от небольших токов утечки вы не защищаете оборудование).
Если же вы РEN и фазу (L) после того как они зашли в щит Вы сразу завели на 2-х полюсный автомат, то смотрите п.7.1.21 там написано что в цепях РE и РEN проводников запрещается иметь коммутирующие контакты. Я считаю, что такой запрет связан с безопасностью персонала и правильной работой УЗО (или дифференциального автомата). Возвращаясь к Вашему вопросу хочу сказать, что если автомат выбран правильно, то при К.З. или перегрузке он сработает также как и однофазный. Другое дело если автомат был не правильно выбран и тогда ток не достаточно большой для сработки защиты от К.З., а тепловая защита просто не успевает быстро сработать, тогда ваше оборудование сгорает. |
|
|
| Гость_peredov_* |
10.11.2006, 9:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Пора бы уж знать, что автомат защищает не оборудование а всего лишь кабельную линию, питающую это оборудование.
Для того что бы защитить оборудование надо знать Iн(А) указанный в паспорте оборудования, и пот него подпирать аппарат защиты. А если на момент проектирования небыло таких данных и проект (как всегда это бывает) выполнялся по примерным мощностям, то заказчика можно смело посылать на 3 буквы. |
|
|
| Гость_peredov_* |
10.11.2006, 10:13
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Пора бы уж знать, что автомат защищает не оборудование а всего лишь кабельную линию, питающую это оборудование.
Для того что бы защитить оборудование надо знать Iн(А) указанный в паспорте оборудования, и пот него подпирать аппарат защиты. А если на момент проектирования небыло таких данных и проект (как всегда это бывает) выполнялся по примерным мощностям, то заказчика можно смело посылать на 3 буквы. |
|
|
|
|
10.11.2006, 10:20
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
2-х полюсный автомат разрывает "фазу" и "нейтраль", глухо- и неглухозаземлённую, при этом на корпус должна идти отдельным проводом "земля", к-рую, как раз, разрывать недопустимо (см. ПУЭ). Если всё именно так, то присоединяюсь в вышесказанному.
Заказчик хочет за Ваш счёт купить себе новое оборудование. Наличие проекта и акта приёмки (соответствие проекту), подписанного заказчиком, Энергонадзором и др. в таких ситуёвинах является серьёзной бронёй для задницы. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|