20.11.2013, 17:25
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Будет ли считаться паралельной работой трансформаторов на разных ПС 35/10 и 110/35/10), в случае если мы включим секционный выключатель на ТП? Просто измучились с АВР-ом, нормально не работает, постоянно какие то проблем, сфазировали один раз, а когда снова АВР не сработал и мы приехали на осмотр проверяем, а фазы уже не совпадают, вольтметр вообще при фазировке показывает на одноименных фазах 400 В а на разноименных 220 В.
Схему не смог вставить, но она выглядит так. Есть двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ питается она от разных ПС, АВР выполнен на стороне 0,4 кВ и получается так, что он кратковременно паралелит оба трансформатора. |
|
|
100778 Паралельная работа трансформаторов 20.11.2013, 17:25
Shturman1 Цитатав случае если мы включим секционный выключат... 20.11.2013, 17:37
100778 АВР не должен даже кратковременно паралелить транс... 20.11.2013, 17:58
Сергей ДД Цитата(100778 @ 20.11.2013, 18:58) АВР не... 20.11.2013, 22:50
ScorpionXXX Цитатасфазировали один раз, а когда снова АВР не с... 21.11.2013, 7:59
Sist фазы уже не совпадают
могут не совпасть если перед... 21.11.2013, 9:28
100778 В том то и дело, что мы не знаем как соединены обм... 21.11.2013, 16:30
Сергей ДД Бывает, если питание от разных энергосистем. Но ... 21.11.2013, 21:20
ScorpionXXX ЦитатаА вообще такое возможно, что нельзя никак сф... 22.11.2013, 13:46
100778 Поправлю чуть чуть. Трансформаторы которые установ... 22.11.2013, 14:00
ScorpionXXX Два вопроса.
Был ли случай включения на практике ... 22.11.2013, 14:42
100778 По первому вопросу. Паралельной работы не было, т.... 22.11.2013, 15:23
FRAER Похоже, что сдвиг между одноименными фазами ровно ... 23.11.2013, 15:52
doro Во-первых, параллельная работа по стороне НН двух ... 24.11.2013, 14:57
Roman D А как Вы фазировали - с перемычкой или без? 24.11.2013, 15:54
100778 Цитата(Roman D @ 24.11.2013, 16:54) А как... 25.11.2013, 19:23
Roman D Цитата(100778 @ 25.11.2013, 18:23) Не пон... 25.11.2013, 20:21
100778 Цитата(Roman D @ 25.11.2013, 21:21) Вы то... 27.11.2013, 12:06
ScorpionXXX ЦитатаПо второму вопросу. Как и указывал выше, меж... 25.11.2013, 7:47
basaltes Цитата(100778 @ 20.11.2013, 18:25) Будет ... 30.11.2013, 17:51
basaltes Хочу, сказать, что если вы у себя на ПС что-то вкл... 30.11.2013, 21:34
ScorpionXXX Вот нашел. Соединить можно четные группы 12,4 и 8.... 2.12.2013, 14:53![]() ![]() ![]() |
|