Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

как самостоятельно измерить сопротивление изоляции в на даче

Гость_Виктор4811_*
сообщение 27.11.2013, 13:01
Сообщение #1





Гости






как самостоятельно измерить сопротивление изоляции в на даче.
двух-проводку медью делали 10 лет назад в корбах без коробок на скрутках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.11.2013, 13:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



С помощью мегаомметра на 1000В.
1. Отключаете напряжение с помощью автоматов, предохранителей.
2. Выкручивате лампочки, включаете выключатели освещения, вынимате вилки электроприборов из розеток.
3. Измеряете мегаомметром между проводами и между каждым проводом и "землей" (хотя не обязательно на землю, т.к. двухпроводка).
В зависимости от типа мегаомметра, работа с ним будет отличаться. Лучше действовать по инструкции с ним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 28.11.2013, 18:42
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



С помощью электрика. Если чел спрашивает как это измерить какой к черту мегаомметр,люди у кого этот прибор есть в наличии такое не спросят. А по самому вопросу ответ такой не парьте себе мозги и не читайте форумы для электриков на голодный желудок.Работает ваша проводка будьте счастливы,перестала работать зовите электрика. Ну хоть бы один вырезал себе грыжу посетив форум хирургов, однако не хотят они только в электрике понимают почитав пол часа форум электриков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.11.2013, 23:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Виктор4811 @ 27.11.2013, 14:01) *
двух-проводку медью делали 10 лет назад в корбах без коробок на скрутках.

Тут не изоляцию мерить надо, а скрутки искать и проверять их состояние...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.11.2013, 8:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Добавлю для ТС. Гораздо большее влияние на электро- и пожаробезопасность оказывает исправность аппаратов защиты (автоматических выключателей, предохранителей) и соответствие их защитных характеристик, параметрам токов петли фаза-ноль.
Т.е и при хороших значениях сопротивления изоляции, может произойти короткое замыкание. Главное чтобы при этом оно было отключено аппаратом защиты, а не произошло возгорание.
Вернуться в начало страницы