Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов , Основная система уравнивание потенциалов

Paravan
сообщение 16.8.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



Вопрос такой
Взял свою старую схему заземления и "УП" уравнивания потенциалов административного здания. Все проводники основной системы УП, а именно трубы входящие в здание, венткороба, лотки вне зависимости от назначения (слаботочные и силовые) и т.д. заземлены 25кв.мм. ПУЭ регламентирует минимальное сечение, т.е. 6кв.мм.
Молодой коллега подошел и сказал: А нахрена? Обоснуй?

Все что смог найти на вскидку:

ПУЭ
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
СО Молниезащита (понимаю что не в тему, но все же)
Для контактных соединений и устройств зашиты от перенапряже¬ний, расположенных на границах зон 0 и 1, принимаются параметры токов, указанные в табл. 2.3. При наличии нескольких проводников, учитывается распределение токов по проводникам.
Для проводников и кабелей, входящих в объект на уровне земли, оценивается проводимая ими часть тока молнии.
Сечения соединительных проводников определяются согласно табл. 4.1 и 4.2. Таблица 4.1 используется, если через проводящий элемент протекает более 25 % тока молнии (медь не менее 16кв.мм.), а таблица 4.2 - если менее 25 %. (медь не менее 6кв.мм.)

Вот как теперь выбрать, обосновать сечение заземляющего проводника для заземления лотка или труб входящих в здание?
Ввел в смуту подлец такой.

Сообщение отредактировал Paravan - 16.8.2013, 15:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.8.2013, 10:12
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У нас подход такой, что наибольшее сечение защитного проводника электроустановки это сечение защитного(PEN) поводника питающей сети. Соответственно на маленьких объектах нет смысла класть 25мм^2. Но на средних и крупных объектах получается что основная система уравнивания - 25мм^2, хотя меня и смущает заземлять лоток 25-кой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.8.2013, 10:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Paravan,
http://docs.cntd.ru/document/1200093118
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
543 Защитные проводники
543.1 Минимальное сечение
543.1.1 Сечение любого защитного проводника должно удовлетворять условиям автоматического отключения питания в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (подраздел 413.1) и должно обеспечивать стойкость к протеканию токов короткого замыкания.
Сечение защитного проводника рассчитывают в соответствии с 543.1.2 или выбирают по таблице 54.3 настоящего стандарта, при этом должны выполняться условия, установленные в 543.1.3...

При это не менее 6мм2 по меди.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paravan
сообщение 6.9.2013, 12:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



Думаю ответ более чем банален
Есть смысл притащить 25кв.мм. в венткамеру и раскидать меньшим сечением по помещению, плюс на больших объектах все таки длина от ГЗШ до венткамеры достаточно большая.
Что касается лотка. На практике часто кладу 16кв.мм. по всему лотку и либо делаю отводы 6кв.мм. на секции лотка, либо есть специальные зажимы как раз под 10-16кв.мм.
Нормативно не обоснуешь, но есть практика на которую все и ссылаются.
Сам спросил, сам ответил jump.gif

Сообщение отредактировал Paravan - 6.9.2013, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.11.2013, 17:55
Сообщение #5





Гости






По ПУЭ дополнительное уравнивание не делается если нет основного уранивания, какие опасные последствия могут быть если только будет дполнительное уранивание без основного? , ситуация - в жилом доме старой постройки стоматологический кабинет, запитан с этажного щитка; ввод в дом воздушный ,заземления нет ,соответсвенно и основного уравнивания тоже нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.11.2013, 10:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



При обрыве нуля, токи потекут по Вашей ДСУП, на которые она не расчитана. В результате нагрев в контактах, потенциал на корпусах, пожар.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения