Планируется запитать розетку для подключения инверторного источника питания для сварки.

Исходные:
- сеть: ~220В
- счетчик на 50А
- автомат на счетчике на 25А
- инвертор: Максимальный сварочный ток 180А, ПВ 100% 135А (потребление 3,5кВт), ПВ 45% 180А(5,5кВт). Как его применять в быту на полную мощность. честно говоря не совсем представляю.
- расстояние от счетчика до розетки около 10м.

Вопросы:
- каким сечением и какого типа проложить проводку от счетчика к розетке?
- какого типа установить розетку?(меня смущает евровилка на аппарате и максимально допустимая мощность на бытовой розетке до 3.5 кВт)
- Нужно ли обязательно ставить на эту ветку от счетчика дополнительный автомат, или это по желанию для большего удобства?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 21:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. 2,5 мм2
2. бытовую 16А
3. АВ или диф 16А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 21:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Да, я сразу тоже подумал 2х2,5. А если ставить розетку и автомат на 16А, получается я смогу использовать возможность аппарата только на 70-75%?

Сообщение отредактировал Nesnakomez - 20.9.2010, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 20.9.2010, 22:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



В принцепе это сварка,т.ч. можно 25А ставить имхо.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.9.2010, 22:14


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 22:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Цитата
НУ поставите автомат на 25А если хотите.

Тогда на потреблении за 3,5 кВт на проводке запаса практически не будет. а розетка просто выгорит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 22:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ничего не будет с Вашей розеткой. и АВ 16А выдаст всё, что попросите... Что значит эта фраза? Откуда выплыла?
Цитата
смогу использовать возможность аппарата только на 70-75%

Что варить то планируете?
Если сработает АВ на тяжёлых режимах, то и поставите тогда АВ 20А (более думаю не стоит)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 22:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Цитата
Что значит эта фраза? Откуда выплыла?

Цитата
ПВ 100% 135А (потребление 3,5кВт)

А сам аппарат имеет предел по сварочному току в 180А, правда с ПВ около 40%, но все же.

Цитата
Что варить то планируете?
плагирую использовать до 90-95% мощности. В голову мне приходит только одна мысль: менять вилку на аппарате, ставить четырехконтактную розетку на 25А и провод 3х4

Сообщение отредактировал Nesnakomez - 20.9.2010, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 23:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вообще то штатная вилка на аппарате поставлена, вероятно, не от балды... если не китаец. А что за инвертор?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 23:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Цитата
Вообще то штатная вилка на аппарате поставлена, вероятно, не от балды... если не китаец. А что за инвертор?

Наверное. Вот это то меня и смущает.
Инвертор харьковский SSVA 160-2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 23:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вооот. На первом же описании аппарата
Цитата
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) __ не более 3500Вт __ при постоянном выходном токе до 130А
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) __ не более 5500Вт __ при постоянном выходном токе до 160А

Вот тут и делать выбор... оставить как есть (вариант 1) или "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с) ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 23:39
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Ну, а я что-то другое говорил???
Выходит аппарат в бытовой сети может без "последствий" только до 130А. А непросвещенный пользователь может запросто втулить в обычную розетку. не установив автомат на 16А, накрутить ток по максимуму и о последствиях можно только догадываться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 20.9.2010, 23:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Nesnakomez @ 21.9.2010, 2:13) *
Тогда на потреблении за 3,5 кВт на проводке запаса практически не будет. а розетка просто выгорит

Если вы все знайте зачем спрашивайте?Пропонтится хочется?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.9.2010, 3:15


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 21.9.2010, 0:12
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



может со стороны оно так и выглядит. но я действительно ищу разумного совета, при этом в электрике считаю себя хоть и не полным. но ламером icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.9.2010, 1:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Nesnakomez @ 21.9.2010, 5:12) *
может со стороны оно так и выглядит. но я действительно ищу разумного совета, при этом в электрике считаю себя хоть и не полным. но ламером icon_smile.gif

Вам сюда : http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.9.2010, 2:40


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 21.9.2010, 9:36
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Модератор может перенесет тему, если посчитает нужным...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 11.10.2010, 22:53
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Цитата
3. АВ или диф 16А

Не подскажете, чем отличается дифавтомат от автоматического выключателя диф. тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.10.2010, 23:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ни чем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 11.10.2010, 23:35
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Я вот смотрю продукцию ИЭК, по крайней мере выглядят они оп разному... icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.10.2010, 23:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А Вы назовите сравниваемые аппараты...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesnakomez
сообщение 11.10.2010, 23:58
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19571



Например АД12 2Р 25А 30мА и АВДТ C25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:27
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены