Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

какой персонал допускается для укладки кабеля 10 киловольт в траншее

diesel100488
сообщение 15.11.2013, 18:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 36551



здрасти. Начальник заставил укладывать кабель 10киловольт а не какой документации нет сам я просто электрик 3 группы до 1000в. как выполняется допуск до такой работы. кто должен быть ответственный за проведения работ просто рядом лежит кабель 10 киловольт под напрежением страшно капать рядом. Я отказался от работы а он просит объяснительную написать а на что опиратся не знаю. я электрик не кабельщик все же
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2013, 19:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПОТ Р М-016-2001
4.14.31. При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах.
4.14.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, допускается при условиях:
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 °С;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;
для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000 В.
И хотелось бы таки знать - Вы прокладываете кабель под напряжением или копаете рядом с ним
Пысы: " а русский язык учи! Пригодится (с)"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 16.12.2013, 15:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(с2н5он @ 15.11.2013, 22:03) *
Пысы: " а русский язык учи! Пригодится (с)"


Меня это тоже очень сильно покоробило.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 15:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены