Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Система заземления

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.6.2015, 12:05
Сообщение #1





Гости






Доброе время суток! У меня за участком стоит столб ,на нём счётчик и воздушной кинуто в садовый домик 380 4 мя проводами! Построил дом и теперь хочу протащить под землёй от садового домика электричество! В садовом домике подключено по системе тт (вроде) .могу ли я тащить также 4 провода в дом а потом в доме в [indent][/indent]щите разделить на n и pe ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.6.2015, 12:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ТТ или ТN?
Точно узнайте, а потом милостипросим. )))
А то кроме флуда, ответа не получится.
ps к стати, а разве у нас (в РФ) допускается использование ТТ в бытовых сетях?

Сообщение отредактировал Sinus - 30.6.2015, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 30.6.2015, 12:52
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Вы дом по какой системе питать собираетесь?
Цитата
на n и pe ???

Если собрались делить, то разговор про TN верно?

Вам в любом случае тащить 4 х жильным кабелем минимум, в зависимости от системы питания изменятся требования к кабелю по сечению и тд.
Сначала определитесь что вам требуется.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 30.6.2015, 14:21
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Sinus @ 30.6.2015, 12:21) *
а разве у нас (в РФ) допускается использование ТТ в бытовых сетях?


При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
http://news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2015, 14:44
Сообщение #5





Гости






Цитата(Null @ 30.6.2015, 14:21) *
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. ...

А почему бы не привести цитату из ПУЭ полностью? "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены." Где эдесь "При питании от ВЛ"? Или это в ГОСТ Р 50571-5-53, который ещё только "готовится к выпуску"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 30.6.2015, 15:39
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.

Сообщение отредактировал Null - 30.6.2015, 15:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2015, 15:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Null @ 30.6.2015, 15:39) *
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.

Null, поясните, на кого распространяются подобные циркуляры в обязательном порядке ? Или по-современнее - их правовой статус с точки зрения Закона о техническом регулировании ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2015, 16:34
Сообщение #8





Гости






Цитата(Null @ 30.6.2015, 15:39) *
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.

Да при чём здесь указанный Вами циркуляр? Вопрос-то был задан Вам: "А почему бы не привести цитату из ПУЭ полностью?", стоило привести указанный пункт ПУЭ полностью и все вопросы отпадают. А данный циркуляр лишь подчёркивает: "Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN", выделение моё.
А ТС можно посоветовать следующее:
1. Уточнить систему подключения "В садовом домике подключено по системе тт (вроде)"
2. Выяснить, каким проводом (сечение, марка) выполнено подключение садового домика?
3. Какова величина выделенной к потреблению мощности и хватит ли этой мощности для дома?