Частотный привод , Контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частотный привод , Контур заземления |
Гость_Andreo_* |
13.11.2013, 11:13
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день, коллеги. Такая ситуация: есть частотный преобразователь на 690 В; запитан он от понижающего трансформатора 6/0,69 кВ; с него выходит 690 В на синус фильтр и на повышающий трансформатор 0,62/6 кВ, а далее на двигатель 400 кВт. Вопрос такого рода: два трансформатора обвязаны одним контуром заземления, которому подключены нейтрали; можно ли на работающей линии привариться к этому контуру заземления? Как поведет себя частотный привод в момент сварки?
|
|
|
|
13.11.2013, 12:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если сварочный аппарат будет подключен не к трансформатору, тогда ни как не повлияет на привод.
|
|
|
13.11.2013, 13:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Производители, по крайней мере Веспер не рекомендуют.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Andreo_* |
13.11.2013, 14:33
Сообщение
#4
|
Гости |
К трансформатору как бы не будет подключён напрямую, но будет подключен в общую сеть 220 В, запитанную с тех же шин 6 кВ, но через другой трансформатор 6/0,4 кВ, подсоединённым к этому же контуру заземления!
|
|
|
|
13.11.2013, 14:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Для этого лучше читать мануал или к производителю обращаться
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.11.2013, 17:30
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Добрый день, коллеги. Такая ситуация: есть частотный преобразователь на 690 В; запитан он от понижающего трансформатора 6/0,69 кВ; с него выходит 690 В на синус фильтр и на повышающий трансформатор 0,62/6 кВ, а далее на двигатель 400 кВт. Вопрос такого рода: два трансформатора обвязаны одним контуром заземления, которому подключены нейтрали; можно ли на работающей линии привариться к этому контуру заземления? Как поведет себя частотный привод в момент сварки? Можете смело привариваться. 1) вторичная обмотка сварочного аппарата гальванически развязана с питающей сетью. 2) контур сварочного тока имеет свою независимую цепь, напряжение холостого хода сварочного аппарата 60...80 В. напряжение дуги 22...25 В. момент касания электродом свариваемой детали, напряжение на электроде стремится к нулю. Сообщение отредактировал Transformator - 13.11.2013, 17:57 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|