Заземление от одной розетки.

Baobab
сообщение 2.11.2013, 20:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Приветствую. Подскажите пожалуйте далёкому от электричества.

Есть 2 стоящие рядом розетки. Источники питания у обоих разные. Одна из них заземлена (3х жильный провод), другая НЕ заземлена (2х жильный провод).
Можно ли воспользоваться заземлением от заземлённой розетки ? (Т.е. кинуть один проводок от заземлённой розетки к не заземлённой). Сами розетки естественно обе предназначены для заземления.

Спасибо!

Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2013, 20:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Разумеется можно. Есть мнение, что ответвление от защитного проводника к следующей розетке необходимо выполнить неким отдельным клеммником. Думаю зажим розетки, предназначенный для подключения двух проводников, вполне справляется с задачей неразрывности и открытой проводящей частью не является. При одноместном зажиме необходим доп. клеммник, располагаемый в той же установочной коробке.
Пардон, пропустил про источники..

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2013, 20:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Да, тоже слышал о запрете шлейфа защитного нуля, но ... что-то лучше, чем ничего. Дерзайте!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baobab
сообщение 2.11.2013, 21:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 20:45) *
Разумеется можно. Есть мнение, что ответвление от защитного проводника к следующей розетке необходимо выполнить неким отдельным клеммником. Думаю зажим розетки, предназначенный для подключения двух проводников, вполне справляется с задачей неразрывности и открытой проводящей частью не является. При одноместном зажиме необходим доп. клеммник, располагаемый в той же установочной коробке.
Пардон, пропустил про источники..


Зажимы розеток предназначены для 2х проводов (имеют 2 отверстия).
В принципе, по существу, источник питания - один, т.к. обе розетки находятся в одной квартире. Правильно ведь ?
Просто дело в том, что это 2 разные розетки, находящиеся в одной комнате. Одну из них взяли от другой 2х жильным проводом (накосячили и забыли о заземлении), перенесли далеко, теперь я от другой (которая к счастью оказалась рядом) хочу взять заземление.

Историю описал для ясности. Приборы в обоих розетках будут использоваться довольно мощные.

Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2013, 21:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 20:45) *
Пардон, пропустил про источники..

Как понял, розетки запитаны от разных автоматов.
есть в ПУЭ7 "7.1.36. ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий",
наш ли это случай ?.. в принципе при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато.



Цитата(зелёный желторотик @ 2.11.2013, 20:48) *
что-то лучше, чем ничего

По вышеизложенным причинам официально дать добро не могу. icon_sad.gif хотя где-то согласен и для себя, под свою ответственность..

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baobab
сообщение 2.11.2013, 21:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 21:20) *
Как понял, розетки запитаны от разных автоматов.
есть в ПУЭ7 "7.1.36. ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий",
наш ли это случай ?.. в принципе при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато.




По вышеизложенным причинам официально дать добро не могу. icon_sad.gif хотя где-то согласен.


К сожалению мало что понял из последнего Вашего сообщения. Историю описал чуть выше. На площадке рубильник, который разбит на 3 клавиши, отключает квартиру по зонам а не всю сразу. Напомню, что розетки находятся в одной комнате.

Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2013, 21:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 21:20) *
при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато.

Даже если розетки с разных линий - ни один из автоматов (АВ / УЗО / УЗО-Д) не может рвать РЕ.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baobab
сообщение 2.11.2013, 21:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Товарищи, вы про меня забыли icon_biggrin.gif У меня проблема много проще я так понимаю, вам не интересно, но мне очень нужно распутать это дельце )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 2.11.2013, 22:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Baobab @ 2.11.2013, 21:43) *
Товарищи, вы про меня забыли icon_biggrin.gif У меня проблема много проще я так понимаю, вам не интересно, но мне очень нужно распутать это дельце )

кидай заземляющий провод с одной на другую и забудь проблему, контакты хорошо затяни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2013, 22:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(зелёный желторотик @ 2.11.2013, 21:40) *
Даже если розетки с разных линий - ни один из автоматов (АВ / УЗО / УЗО-Д) не может рвать РЕ.

Я не об автоматическом отключении РЕ-проводника говорил, а о ручном, при выполнении работ в щитке.

Цитата(Baobab @ 2.11.2013, 21:23) *
К сожалению мало что понял из последнего Вашего сообщения.

Просто вы обязаны помнить, об особенности данного подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2013, 22:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Baobab @ 2.11.2013, 22:43) *
Товарищи, вы про меня забыли ...

Не забыли... все о Вас и думают... icon_wink.gif
Если обе рассматриваемые розетки выключаются одним автоматом, то формальных нарушений для прокидки защитного проводника от одной розетки к другой не вижу, ибо групповая линия одна.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baobab
сообщение 2.11.2013, 22:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 22:23) *
Просто вы обязаны помнить, об особенности данного подключения.


Вы мне просто объясните русским языком - я могу взять заземляющий провод из одной розетки в другую, при моих обстоятельствах ? Они выше описаны. Мы видимо друг друга не совсем понимаем.

Цитата(savelij® @ 2.11.2013, 22:23) *
Не забыли... все о Вас и думают... icon_wink.gif
Если обе рассматриваемые розетки выключаются одним автоматом, то формальных нарушений для прокидки защитного проводника от одной розетки к другой не вижу, ибо групповая линия одна.


Именно одним рубильником они и выключаются! Они находятся в одной комнате, и обесточиваются одновременно все, выключением одного из рубильников. Я так понимаю, никаких нарушений и препятствий для моей идеи нет ? могу решать проблему? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 22:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2013, 22:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Еще раз. В соответствии с правилами так делать нельзя. В каждой групповой линии свой защитный проводник.
Однако в случае подобного косяка большинство из нас поставило бы перемычку. Так понятнее ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baobab
сообщение 2.11.2013, 22:33
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 22:31) *
Еще раз. В соответствии с правилами так делать нельзя. В каждой групповой линии свой защитный проводник.
Однако в случае подобного косяка большинство из нас поставило бы перемычку. Так понятнее ?


Да, спасибо большое за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2013, 22:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Baobab @ 2.11.2013, 22:28) *
Именно одним рубильником они и выключаются!

Ешкин кот..!!. И это "Источники питания у обоих разные" ??? Думай иногда чего пишешь.
(цитата п.5 "Как понял, розетки запитаны от разных автоматов")
Цитата(Baobab @ 2.11.2013, 22:28) *
Я так понимаю, никаких нарушений и препятствий для моей идеи нет ? могу решать проблему? icon_wink.gif

Ни каких, иди работать.

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 22:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baobab
сообщение 2.11.2013, 22:37
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2013
Пользователь №: 36380



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 22:35) *
Ешкин кот..!!. И это "Источники питания у обоих разные" ??? Думай иногда чего пишешь.


Никаких, иди работать.


Ещё раз спасибо, написал же что не силён в электрике. Всех благ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 2.11.2013, 22:54
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Олега @ 2.11.2013, 22:31) *
Еще раз. В соответствии с правилами так делать нельзя. В каждой групповой линии свой защитный проводник.
Однако в случае подобного косяка большинство из нас поставило бы перемычку. Так понятнее ?

у вас что, при отключении каждой групповой линии и заземляющий проводник отключается???или всетаки заземление не должно зависеть от какой либо коммутации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2013, 22:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электрофикатор @ 2.11.2013, 22:54) *
у вас что, при отключении каждой групповой линии и заземляющий проводник отключается???или всетаки заземление не должно зависеть от какой либо коммутации?

См. сообщение 10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 4.11.2013, 10:29
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



соединять защитный РЕ проводник клемником розетки не совсем правильно , лечше сделать неразьёмное соединение проводов (на скрутку и заварить)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2013, 11:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Требования выполнять защитный РЕ-проводник в здании единым-неразрывным-неразъемным без использования соединений нет.
Вернуться в начало страницы