Электрические испытание трансформаторов

scasi
сообщение 2.3.2012, 7:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Я имею заявленные методы по испытаниям трансформаторов:
измерение сопротивления изоляции;
испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
измерение сопротивления обмоток постоянному току;
проверка коэффициента трансформации;
проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;
измерение тока и потерь холостого хода;
оценка состояния переключающихся устройств;
измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора.
Предприятие имеет тр-ры от 6кВ до 110кВ, максимальная мощность трансформатора самой мощной подстанции 40 000кВА 110/6кВ. Нужны реальные советы людей, которые занимаются данными измерениями. Нужно помочь подобрать минимальный и средний приборный парк с обоснованием, т.е. почему именно надо выбрать именно этот прибор. Сами методики измерения теоретически понятны, но не хватка реальных измерений заставляет меня обратиться к вашей помощи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scasi   Электрические испытание трансформаторов   2.3.2012, 7:54
- - scasi   Назрел еще вопрос! Вот я прочитал: "Изоля...   2.3.2012, 12:46
- - scasi   Продолжаю Вам закатывать Арбузы по испытаниям. Воп...   21.5.2012, 5:47
- - с2н5он   проводим ВВ испытания и всё, на остатнее нет денег...   21.5.2012, 21:00
- - dimone493   1. измерение сопротивления изоляции - мегаомметры ...   22.5.2012, 6:10
- - scasi   спасибо за ответ, глянем!   23.5.2012, 5:03
- - с2н5он   вообще то вопрос был масло или про весь транс?   23.5.2012, 10:47
- - Uran   1.Эти мегаоометры для трансов 6-10 кВ и для старых...   23.5.2012, 16:41
- - dimone493   АВ 50/70 - получаете сразу вви испытания, исп сред...   24.5.2012, 6:23
- - nail   сопротивление изоляции "Sonel" MIC-2500 ...   11.6.2012, 19:20
|- - dimone493   Цитата(nail @ 11.6.2012, 19:20) сопротивл...   22.7.2012, 16:49
- - actto   Коэффициент трансформации , потери холостого хода ...   19.7.2012, 12:02
- - sbond   Для измерения потерь холостого хода при пониженном...   29.10.2012, 20:40
- - Гость_Сергей_*   Подскажите пожалуйста каким документом нормируются...   23.10.2013, 16:47
|- - Uran   Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.10.2013, 17:47...   24.10.2013, 19:08
- - Работник   Обсуждалось на форуме. На сколько помню - срок дей...   24.10.2013, 10:40
- - с2н5он   Транс 10 кВ. стоял два (или больше) года, измерени...   24.10.2013, 20:16
- - dimone493   В ПТЭЭП : Глава 3.6 п. 3.6.6. Оценка состояния изо...   31.10.2013, 23:19