Перекос фаз в системе IT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Перекос фаз в системе IT |
23.10.2013, 15:44
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день!
Помогите разобраться, что то я запутался. Имеется система IT, допустим, с двумя потребителями: первый 3-х фазный, а второй 2-х. первый потребляет по 30А из каждой фазы. Второй по 5А. Все питается от ТП 10/0.4 Соединение обмоток не известно. Поэтому, рисую 2 схемы с разным соединением вторичных обмоток. При каком соединение будет перекос фаз? и какие напряжение будут между фазами при таких потребителях? Я думаю, что при соединение вторичной обмотки в треугольник перекоса быть не должно.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
23.10.2013, 17:29
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Перекоса не будет ни там ни там. Нагрузки подключены на линейное напряжение. То, чего вы боитесь происходит когда нагрузки соединены в звезду, но без подключения нуля, тогда напряжение на каждой из них будет зависеть от распределения их сопротивлений. В обоих ваших случаях напряжение будет слегка различаться, но только из-за несиметрии нагрузки на фазах трансформатора.
|
|
|
24.10.2013, 9:55
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
В обоих ваших случаях напряжение будет слегка различаться, но только из-за несиметрии нагрузки на фазах трансформатора.
[/quote] т.е. они будут различаться только из за разных сопротивлений проводов фаз? |
|
|
24.10.2013, 10:06
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Из-за разных падений напряжений в проводах потому, что по ним будет теч разный ток, и еще из-за специфики работы трансформаторов на несимметричную нагрузку (зависят от схемы включения трансформатора). Но все это уменьшение напряжения в относительно небольших приделах.
Если мощность трансформатора маленькая, то лучше использовать на вторичке треугольник. |
|
|
|
|
24.10.2013, 10:22
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
спасибо!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|