И снова о PEN, разделении и отгорании... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
И снова о PEN, разделении и отгорании... |
21.10.2013, 14:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32210 |
Здравствуйте!Простите,что поднимаю старую тему.Прочитав массу информации про зануление в TN-C,но вразумительного ответа так и не нашёл.Одни пишут,что можно сделать(пробросив РЕ проводник квартиры на щит в подъезде),это единственный вариант в этом случае.Другие утверждают,что так делать можно,только закрыв глаза на нормы и правила,так как в TN-C не может быть зануления и лучше вообще ничего не мудрить,а поставить только УЗО.Моя ситуация:9-ти этажный дом,по стояку проходит 3фазы и "0".Этажный щиток распределяет питание на две квартиры.Магистральный ноль неразрывный,присоединён к щитку зажимом.На щитке "сидят" нули двух квартир.Состояние внутри щитка довольно-таки хорошее.На входе в квартиру у меня стоит УЗО(30мА,MOELLER).Я думаю РЕ проводник из квартиры,посадить на магистральный ноль.Система работать будет.При утечке на корпус,сработает УЗО либо автомат защиты(в зависимости от тока).С этим всё ясно.
Теперь моё мнение.Отгорание нуля в щитке и появление опасного потенциала на корпусах приборов можно предотвратить,посадив рабой и защитный "0"не на щиток( под разные болты,как делают),а прямо на магистральный "0"(с помощью "орехов").Поменять фазу и нуль в щитке-исключено в принципе,т.к. доступа посторонний не имеет.Возможно отгорание нуля на вводе в дом или подъезд,но у меня второй этаж,за 8 лет проживания здесь ни разу такого не было.Теоретически этот случай сведён к минимуму.И опять же,вероятность отгорания нуля по магистрали куда меньше,чем утечка на корпус приборов в квартире.Но сдругой стороны,прикоснувшись к прибору при утечке в нём на корпус(если не делать зануление),сработает УЗО,хотя может и почувствоваться.Если зануление сделано,УЗО сработает сразу при утечке.А в случае отгорания магистрального нуля на вводе?Тогда на всех корпусах приборов появится опасный потенциал.Где-то на форуме писали,что такая ситуация возможна,но это является серьёзной аварией,почти ЧП.С автобусами,поздами тоже случаются катастрофы,но это ЧП и от этого ничего спасти не может.Прокомментируйте,пожалуйста.Хотелось бы услышать мнение людей осведомлённых не только в теории,но и тех,кто сталкивался с этим практически.Спасибо. |
|
|
|
21.10.2013, 14:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Многабукаф. Ничего не понятно.
Давайте так: 1 вопрос 2 другой вопрос . . n n-й вопрос |
|
|
21.10.2013, 14:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Ваш вариант с "орехом" обсуждался как самый надежный из возможных. Кроме этого нужно смотреть на состояние и качество эксплуатации сетей электроснабжения у Вас в доме. Если состояние нормальное, вариант с "орехом" обеспечивает безопасность. Иначе не подключать РЕ-проводник в щите и дожидаться замены "стояков".
|
|
|
21.10.2013, 16:10
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32210 |
Sinus, если коротко,по пунктам:
1.Щиток на этае.По стояку проходит 3фазы и ноль.Ноль идёт без разрыва,подсоединён к щитку зажимом.От этого щитка запитана моя квартира и соседняя.Фазы раскидываются,ноль общий.РЕ проводник из квартиры я сажаю на стояковый ноль(назову его PEN условно,т.к. не знаю,что и как сделано у нас на вводе в дом).В моём щитке состояние-нормальное.Как там на вводе-не знаю.Можно так? 2.Какие опасные последствия при обрыве нуля где-нибудь на вводе в дом или на подстанции во дворе?На корпусах занулённых в моём случае приборов появится потенциал. На другом,тоже серьёзном форуме,сказали,что так делать очень опасно.Отгорание нуля,(что в наше время безответственности и беспорядков происходит очень часто)перекинут провода,очень плохое состояние сетей и так далее.Нужно собираться всем домом и делать реконструкцию системы энергоснабжения.Но сами понимаете-это просто нереально.Мне предложили оставить квартиру без РЕ,а довольствоваться только наличием УЗО на входе в квартиру. |
|
|
|
Гость_Гость_Edd_*_* |
22.10.2013, 5:57
Сообщение
#5
|
Гости |
Цитата А в случае отгорания магистрального нуля на вводе? Тогда на всех корпусах приборов появится опасный потенциал. Потенциал появляется только между чем то и чем то. В вашем случае между корпусом прибора и заземленными частями конструкции здания. Этажный щиток относится к заземленным конструкциям, железобетонные стены и перекрытия тоже, ванны, там всякие раковины, тоже. Трубы это отдельная песня. Поэтому посадив PE на корпус заземленного щитка вы выравняете потенциалы корпуса прибора и заземленных конструкций. А вот посадив рабочий «0» на магистральный ноль неразрывный вы снизите себе вероятность поделить с соседями по площадке 380в. |
|
|
22.10.2013, 9:16
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32210 |
Потенциал появляется только между чем то и чем то. В вашем случае между корпусом прибора и заземленными частями конструкции здания. Этажный щиток относится к заземленным конструкциям, железобетонные стены и перекрытия тоже, ванны, там всякие раковины, тоже. Трубы это отдельная песня. Извините,не совсем понял.Допустим, отгорел этот магисиральный "0" на вводе.Через включенную в квартирах нагрузку на этом проводе(магистральном)выше точки обрыва будет фаза,грубо говоря.И по моему РЕ проводнику попадает на корпуса всех приборов,которые подключены к РЕ. Этажный щиток дополнительного заземления не имеет,просто вмонтирован в стену.Этажом ниже врядли магистральный "0" отгорит,т.к.идёт неразрывным проводом,а к щитку присоединён зажимом. Сообщение отредактировал дмитрий73 - 22.10.2013, 9:54 |
|
|
25.10.2013, 10:50
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
|