Добрый день. нужен совет профессионалов.
Имеем некий объект (баня) В ней два основных источника потребления: Парилка - каменка электрическая - 5 кВт Душевая - проточный нагреватель воды - 5 кВт max Нужно сделать разграничение нагрузки, а именно: чтобы при включении душевого нагревателя автоматически отключалась каменка, и наоборот - выключаем душ - включается каменка. Как это можно реализовать попроще без всяких электронных схем? Спасибо!!! |
|
|
|
|
30.10.2006, 15:08
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.8.2006 Пользователь №: 6292 |
я думаю надо поставить последовательно общий выключатель
затем переключатель каменка-душ все конечно на одном проводе надеюсь питание однофазное ну и веник конечно! |
|
|
30.10.2006, 15:12
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.8.2006 Пользователь №: 6292 |
извините!
не заметил -что надо автоматически переключать! |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.10.2006, 17:06
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Включи последовательно с водонагревателем трансформатор тока 25/5А, к трансформатору подключи токовое реле. Нормально-закрытым контактом можешь управлять пускателем, включающим каменку.
|
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
30.10.2006, 17:43
Сообщение
#5
|
|
Гости |
На водопровод душа предлагаю установить реле протока, перекидывающими контактами которого можно управлять пускателем включения - отключения каменки.
|
|
|
30.10.2006, 18:06
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Здесь необходимо определить приоритет.
Например Основное - душ. Тогда при остывании водонагревателя последний должен включаться, а каменка отключаться. Элементарно, hux0r В водонагревателе есть встроенный датчик температуры, который последний и включает. Дак пусть он включает ещё промежуточное реле, которое нормально закрытыми (включенными при отсутствии напр. на катушке) контактами отключает пускатель каменки. Есть и другие варианты на тему. |
|
|
31.10.2006, 14:30
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 7352 |
Цитата(Слава) Тогда при остывании водонагревателя последний должен включаться, а каменка отключаться.
Читайте внимательнее: нагеватель воды проточный, нагрев мгновенный. Цитата(Anonymous) Включи последовательно с водонагревателем трансформатор тока 25/5А, к трансформатору подключи токовое реле. Нормально-закрытым контактом можешь управлять пускателем, включающим каменку.
Вот, это уже кое что.... главное трансформатор найти. А марку не подскажете поточнее? |
|
|
|
|
31.10.2006, 15:58
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(Anonymous) Включи последовательно с водонагревателем трансформатор тока 25/5А, к трансформатору подключи токовое реле. Нормально-закрытым контактом можешь управлять пускателем, включающим каменку.
-------------------- Игорь
|
|
|
31.10.2006, 16:18
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(Слава) Здесь необходимо определить приоритет.
Например Основное - душ. Тогда при остывании водонагревателя последний должен включаться, а каменка отключаться. Элементарно, hux0r В водонагревателе есть встроенный датчик температуры, который последний и включает. Дак пусть он включает ещё промежуточное реле, которое нормально закрытыми (включенными при отсутствии напр. на катушке) контактами отключает пускатель каменки. Есть и другие варианты на тему. А вот к этому совету я бы подошел по внимательнее. При включении душа подогрев должен работать постоянно, а следовательно датчик темпиратуры должен быть замкнут (правда это надо проверить. Т.к. водонагреватель проточный то он постоянно должен быть включен). Остается определить вывод датчика который обесточивается и подсоединить к нему один кончик обмотки реле (конечно на 220в), а второй на "0". Ищем в реле нормально замкнутые контакты и подсоединяем.... -------------------- Игорь
|
|
|
1.11.2006, 9:26
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 7352 |
Да, по схеме есть датчик давления, который при перекрытой на выходе водонагревателя воде имеет нормально разомкнутые контакты, а при открытой воде контакты замыкаются и через их подаётся ток на нагревательный элемент
0___/ __________/ _______► к нагревателю ≈ 220 0___/ __________/ _______► ---- датчик т.е. мне после датчика подцепить провода и тянуть на пускатель каменки? |
|
|
|
|
1.11.2006, 16:16
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(hux0r) 0___/ __________/ _______► к нагревателю
≈ 220 0___/ __________/ _______► ---- датчик Не совсем понял Вашу схему т.е. мне после датчика подцепить провода и тянуть на пускатель каменки? Нет после датчика надо поставить реле один конец которого на датчик, другой на ноль. А уже с контактов реле (нормально замкнутых) на пускатель Тем самым при вкл душа, сработает реле и разомкент контакты питания пускателя. А при выключении наоборот замкнет их и питание через замкнутые контакты поступит на пускатели. Только подберите реле с обмоткой на 220В, и контактами выдерживающими ток для пускателей -------------------- Игорь
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
1.11.2006, 17:28
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Разрешенная мощность всего 5 кВт. Задан алгоритм "ИЛИ-ИЛИ". Еще раз заостряю внимание на реле протока- это реле у которого контакты замыкаются-размыкаются при появлении - исчезновении протока в трубе. Управляй любым пускателем. Все ведь элементарно.
|
|
|
6.11.2006, 22:07
Сообщение
#13
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
у АВВ есть реле приоритета - т.е. при повышении нагрузки отключает лишние, неприоритетные нагрузки.
|
|
|
7.11.2006, 16:52
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 7352 |
Всем большое спасибо!
решили проблему двумя пускателями и переключатель туда-сюда. Перекл-ль установили в душе. Положение 1 откл Пускатель каменки, вкл Пускатель душа Положение 2 откл Пускатель душа, вкл Пускатель каменки |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|