Добрый день уважаемые!
Имел глупость, сделать медные провода сечением 1.5 мм.кв на розетки...
Стены уже замазали, вопрос:
Опасно ли будет воткнуть в такие розетки ЖК телевизор и стационарный компьютер ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.10.2013, 7:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Нет, если не превышать допустимую нагрузку. Но больше повлияет на безопасность - наличие защитного проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelk
сообщение 14.10.2013, 8:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.10.2013
Из: Usa
Пользователь №: 36063



Спасибо за интерес к проблеме, но не совсем понял фразу "Но больше повлияет на безопасность - наличие защитного проводника.", расскажите пожалуйста подробнее?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.10.2013, 8:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



К розетке сколько проводов проложено? Защитный провод - это третий проводник после фазного и нулевого рабочего. Грубо говоря я говорю про "заземление"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelk
сообщение 14.10.2013, 8:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.10.2013
Из: Usa
Пользователь №: 36063



Цитата(Работник @ 14.10.2013, 10:04) *
К розетке сколько проводов проложено? Защитный провод - это третий проводник после фазного и нулевого рабочего. Грубо говоря я говорю про "заземление"

Дом старый, хрущевка, на розетки идет 2 провода, ноль и фаза, третий проводник отсутствует....

Меня больше интересует, не оплавятся ли провода в стене и в местах соединений (проводка в квартире - алюминий, сцепление медь-алюминий выполнено при помощи болтов М4, через 2 стальных шайбы) от того что в эти розетки будет включен компьютер и жк телевизор...

Сообщение отредактировал pavelk - 14.10.2013, 8:19


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.10.2013, 8:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Т.е. Вы только нарастили старые провода? Тогда конечно по иному нет смысла. Если прокладываете новые линии от щитка - делайте их 3-х проводными. В будущем будет куда подключить третий провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.10.2013, 8:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну полторашка 16А должна держать. На телик-то 100% хватит.

Вместе с компом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.10.2013, 10:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



всё нормально


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelk
сообщение 14.10.2013, 10:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.10.2013
Из: Usa
Пользователь №: 36063



Спасибо всем ребята. успокоили, я думал уже вновь стену ковырять ....


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sve
сообщение 14.10.2013, 14:07
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 16.9.2013
Пользователь №: 35549



На указанные нагрузки и 0,75 мм^2 за глаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения