Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Где необходимо устанавливать Узо?

Гость_smana1_*
сообщение 5.11.2006, 0:07
Сообщение #1





Гости






Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мечта электрика
сообщение 10.11.2006, 12:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 7397



Цитата(smana1)
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.

Если речь идет про обычную квартиру то на вводе ставится УЗО на 30ма. Номинальный ток на ступень выше чем у входного автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 11.11.2006, 1:35
Сообщение #3





Гости






Цитата
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.

А в ПУЭ его и нет!!! Это же книга!!! Там про него только написано!!! Например: "1.7.50. … Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."
Есть и еще – поищи. А смотреть надо в квартирном щитке: том оно может быть. А может и не быть.
Влад
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 11.11.2006, 22:32
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.

В цепи.
Цитата
А в ПУЭ его и нет!!! Это же книга!!! Там про него только написано!!! Например: "1.7.50. … Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."  
Есть и еще – поищи. А смотреть надо в квартирном щитке: том оно может быть. А может и не быть

А не прбовали смотреть исполнительную схему?.
А по большому счету -ставьте хоть на стену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юра_проектировщик_*
сообщение 24.12.2006, 18:37
Сообщение #5





Гости






УЗО ставится во многих случаях, как то, например, на розеточную группу, на рекламное освещение и прочее... смотря что у тебя за объект... смотри различные ГОСТы и СНиПы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pastor
сообщение 10.1.2007, 16:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Я тоже с этим столкнулся недавно.
Ведь УЗО ставить необязательно? Это применяется как дополнительная мера, так ведь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 12.1.2007, 15:39
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Pastor
Совершенно верно (шоб самому спать было спокойней).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 12.1.2007, 21:27
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mephisto
сообщение 23.1.2007, 10:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует только в Беларуси)

Е.3 Применение УЗО является обязательным:
— если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания, и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания;
— для групповых линий, питающих электроприёмники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор);
— для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
— для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ;
— для систем электрообогрева полов;
— для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий.
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сда-ваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами.
Е.4 Рекомендуется установка УЗО для:
— электронагревательных кабелей, монтируемых в земле и на открытых пространствах;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые на столах для проведения опытов в высших и средних специальных учебных заведениях;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, электроплиты, насосы и электроводонагре-ватели в квартирах, коттеджах, в домиках на участках садоводческих товариществ и в хозпостройках;
— в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника);
— групповых линий, питающих демонстрационные стенды;
— сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.
Е.5 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативно-техническими документами.
Применение УЗО в линиях, питающих стационарно установленные электрооборудование и светильни-ки, как правило, не требуется (к стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно под-ключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудо-вание весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и на-личия катков). Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отклю-чение которых может привести к опасным последствиям — созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т. п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey spb_*
сообщение 30.1.2007, 23:10
Сообщение #10





Гости






А подскажите как рассчитать какое узо ставить? Понятно , что 0,3 ма ....Они ведь тоже разного номинала как и автоматы ? Как грамотно это рассчитать?? Так же смотрю мнения расходятся где его ставить, перед или после...? Всё таки где правильнее если смотреть от вводного автомата?? Вот в новых квартирах узо по моему ставят совершенно “от балды” допустим на какую то группу стоит автомат на 16 а узо на 32, а в квартире ниже этажом на эту же группу автомат 16 а узо 25?! Или может это не очень принципиально??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 30.1.2007, 23:39
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни решение.

Номинал обычно ставится на шаг выше, чем автомат на той же линии. Если УЗО поставили на 32 А с автоматом 16 А - наверно под рукой УЗО на 25 А не было, а сроки поджимали. Больше - не меньше.

Я придерживаюсь мнения, что УЗО должно быть как можно раньше в цепи, для защиты проводов внутри щитка. Но это не очень принципиально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mephisto
сообщение 31.1.2007, 11:27
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е
Е.8 Суммарная величина тока утечки с учётом присоединяемых стационарных и переносных электро-приёмников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсут-ствии данных о токах yтечки электроприёмников её следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока на-грузки, а ток утечки сети — из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Е.9 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 до 1 номинального тока уставки.
Е.10 При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Е.11 По наличию расцепителей УЗО изготавливаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматиче-ским выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

Вопросы применения УЗО оговариваются в СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Приложение А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mephisto
сообщение 31.1.2007, 11:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е

Е.18 Для групповых линий электроприемников, указанных в Е.З и Е.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.
В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными то-ками утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.
В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА.
Е.19 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока короткого замыкания недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты рекомендуется установка УЗО на ток срабатывания до 300 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 21:53
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



применение УЗО нормируется в первую очередь новыми разделами ПУЭ 7-го издания: п.7.1.50...Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.;п.1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1кВ переменного тока от источника с изолирова


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 22:16
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применен


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 22:36
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



УЗО с номинальным отключающим диф.током не более 30мА.:п.1.7.80....В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.;п.1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1кВ от источника с глухозаз


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 22:53
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали(системаТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 23:19
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



соблюдено условие: Ra*Ia=50В, где Ia-ток срабатывания защитного устройства;Ra-суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников-заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.;п.1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не бол


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 23:35
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



icon_biggrin.gif 20А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим током не более 30мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.;


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 23:52
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



п.1.7.159. В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении...должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.;п.1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены