Количество присоединений , на один болт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Количество присоединений , на один болт |
15.10.2013, 15:11
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем, посоветуйте пункт ПУЭ который регламентирует количество присоединных проводов на один болт (заземления).
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Количество присоединений 15.10.2013, 15:11
___VITOS___ А что мешает повесить клеемник? 15.10.2013, 15:20
Работник Не более двух. Т.к. относятся к ко второму классу ... 15.10.2013, 15:22
___VITOS___ ГОСТ 10434-82
пункт 2.1.12
Тут обсуждалось 15.10.2013, 15:37
Transformator мужики, всем спасибо. 15.10.2013, 16:43
ez81 Да и В ПУЭ-7 есть по меди не более двух по люминию... 15.10.2013, 20:38![]() ![]() ![]() |
|