К какой системе (TN или ТТ) относится ЭТО? , Шкаф учёта, поставленный на обновлённой линии. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
К какой системе (TN или ТТ) относится ЭТО? , Шкаф учёта, поставленный на обновлённой линии. |
3.10.2013, 9:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35851 |
Уважаемые форумчане! Какую систему заземления применить а вводе в дом, перед которым на столбе висит такой вот шкаф учёта?
Сообщение отредактировал вовандозер - 3.10.2013, 9:40
Прикрепленные файлы
|
|
|
вовандозер К какой системе (TN или ТТ) относится ЭТО? 3.10.2013, 9:32
Работник 1. В этом щите все нули РЕN.
2. Примените TN-C-S, ... 3.10.2013, 10:32
вовандозер То есть Вы мне предлагаете разделить PEN в домовом... 3.10.2013, 17:24
protector Ну да, там нарушение- 6 кв. там не может быть. Это... 3.10.2013, 19:20
вовандозер Поздняк метаться. Счётчик-то опломбирован. Ну и? Ч... 3.10.2013, 19:47
protector От столба у вас пошел РЕN. А какую систему делать,... 3.10.2013, 22:55
вовандозер Только ТТ! И рвать все четыре на вводе автомат... 3.10.2013, 23:09
protector Цитата(вовандозер @ 3.10.2013, 23:09) Тол... 4.10.2013, 7:53
вовандозер Да что-то рабочий ноль ко мне пришёл в неожиданном... 4.10.2013, 9:07
вовандозер Ну и что? Все ортодоксы ПУЭ сдулись под напором Мо... 8.10.2013, 0:08
Сунцов Денис Нужно писать заяву на распломбировку и сделать как... 8.10.2013, 9:51
Работник Я бы шинку влево сдвинул, ноль вводного СИПа разре... 8.10.2013, 10:37
Сунцов Денис есть вариант снять изоляцию с нулевой жилы СИПа и ... 8.10.2013, 14:04
вовандозер Спасибо большое, последний совет мне очень понрави... 9.10.2013, 16:11
ez81 Вова надзор для Вас все: пришло на Ваш ЩУ 4х прово... 9.10.2013, 16:29
вовандозер А сечение провода ИЗ СЧЁТЧИКА для меня-ничто? Знач... 10.10.2013, 15:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 7:12 |
|
|
|
|