При включении СВН-6 в 2КТПНУ 6/0,4кВ отключился В-6кВ на ПС 35/6кВ возможные причины?
Сообщение отредактировал preranya - 11.10.2013, 13:20 -------------------- Peranya
|
|
|
|
|
11.10.2013, 14:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Не сфазированы.
2. Отключение от броска тока (ложное срабатываание защиты). 3. Трансформаторы 35/6 не соответствуют требованиям параллельной работы (что врят ли) Выключатель 6 кВ по какой защите отключился? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|