Оперативные переключения , При включении СВН-6 в 2КТПНУ 6/0,4кВ отключился В-6кВ на ПС 35/6кВ

preranya
сообщение 11.10.2013, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.10.2013
Пользователь №: 36013



При включении СВН-6 в 2КТПНУ 6/0,4кВ отключился В-6кВ на ПС 35/6кВ возможные причины?

Сообщение отредактировал preranya - 11.10.2013, 13:20


--------------------
Peranya
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.10.2013, 14:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. Не сфазированы.
2. Отключение от броска тока (ложное срабатываание защиты).
3. Трансформаторы 35/6 не соответствуют требованиям параллельной работы (что врят ли)

Выключатель 6 кВ по какой защите отключился?