Получил ТУ на ТП гаража. одна фаза, 3 категория, 4,5 кВт.
Одно из требований- установка счетчика на внешней стене гаража.
Требование обоснованное или самодеятельность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2013, 16:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ввод воздушный? Изоляторы на стене? Тогда обоснован


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 10.10.2013, 18:11
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Кабель будет идти от коробки на фасаде соседнего гаража.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2013, 18:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



прибор учета устанавливается на границе балансовой принадлежности, в данном случае, как я понял, это коробка на улице


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены