Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29885 ![]() |
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам, где можно найти правила расчета параллельных кабелей? И сразу свой пример, правильно ли это делить нагрузку секции пополам, и к каждой этой половиночной нагрузке подбирать кабель? Ведь допустим суммарный допустимый длительный ток для 2х кабелей 5х25 больше чем одного кабеля 5х50. Вот и в моем примере посмотрите, монжно ли использовать 2 кабеля 4х120+95 вместо 4х150? или нет? прокладка кабеля ПвВГ-1 в ПНД трубах в земле. Заранее спаисбо всем кто будет отвечать! ![]() Сообщение отредактировал geravoin - 10.8.2013, 14:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А разве этот кабель можно прокладывать в земле?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А фразу "в ПНД трубах " не заметили?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как-то раньше не относил трубы к кабельным сооружениям, но перечитав определение ворде бы можно так сказать. А по поводу расчета, то да можно так посчитать. А больше получается потому, что суммарная площадь охлаждения двух кабелей больше, чем одного(если только они не лежат вплотную).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29885 ![]() |
В ПУЭ нашел про поправочный коэффициент на кабели лежащие рядом в земле в таблице 1.3.26. Только не понятно, это для всех кабелей, или именно которые работают параллельно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Выбор кабеля по условиям прокладки никто не отменял. Выбирайте каждый кабель по половинной общей нагрузке, но с учетом, того, что нагруженных кабеля рядом два.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2013 Из: Dreamland Пользователь №: 35961 ![]() |
Так это и в старом вроде так же было.Только очка.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ПУЭ нашел про поправочный коэффициент на кабели лежащие рядом в земле в таблице 1.3.26. Пора пользоваться ГОСТ Р 50571.5.52-2011. В частности табл. В.52.19. (по требованию поделюсь эксельской табличкой для интерполяции) Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2013, 15:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
так если они в отдельных трубах, нужно ли их считать, что они "рядом"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Обязательно, см. ГОСТ. Для непосредственно в земле - В.52.18
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2013, 0:30 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |