Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение рентген установки

kobzar
сообщение 3.10.2013, 14:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 35855



Здравствуйте. Подскажите пожайлуста как учитываются рентген установки в подсчете нагрузок, а точнее по какой мощности их рассчитывают и какой Кс. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2013, 15:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для нагрузки на ввод здания - 3 кило при Кс=1 (см."МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”)

Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2013, 15:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения