![]() Как заземлить опору не ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как заземлить опору не ВЛ |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть периметр, на нём делается система видеонаблюдения, камеры устанавливаются на металлические опоры (с фундаментом), предназначенные только для видеокамер. На каждой опоре устанавливается монтажный шкаф, от которого идет разводка на оборудование. Кабель питания шкафа прокладывается в земле. Т.е. никаких воздушных линий нет.
Вопрос: Как заземлить опоры? Нужно ли делать повторное заземление у каждой опоры? Или достаточно приссоединить опору к шине РЕ монтажного шкафа? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На вскидку, требуется заземлять, но только из условий молниезащиты. Эти опоры попадают в зону защиты других молниеприемников? Если нет, и если саму опору нельзя использовать как естественный заземлитель - тогда делать заземлитель.
Исходя из электробезопасности - если в питающем кабеле есть РЕ-проводник (а не РЕN), тогда присоединение к РЕ-шине достаточно. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В зону других молниеприёмников опоры не попадают.
Как естественный заземлитель, саму опору, думаю, использовать можно. Опоры имеют фундамент и уходят в землю на 4 метра. Система TN-S. Т.е. получается, я просто приссоединяю опору проводом PE к шине PE монтажного шкафа? А вот вопрос какого сечения должен быть провод? Это же получается у нас дополнительная система ур.потенциалов? То согласно пункту ПУЭ 1.7.138, то 2,5мм.кв или 4мм.кв, в зависимости от мех.защиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Т.е. получается, я просто приссоединяю опору проводом PE к шине PE монтажного шкафа? Да Цитата Это же получается у нас дополнительная система ур.потенциалов? То согласно пункту ПУЭ 1.7.138, то 2,5мм.кв или 4мм.кв, в зависимости от мех.защиты. 4 мм.кв., если сечение питающего кабеля не большое. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо за разъяснения
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |