Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как заземлить опору не ВЛ

Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2013, 11:44
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть периметр, на нём делается система видеонаблюдения, камеры устанавливаются на металлические опоры (с фундаментом), предназначенные только для видеокамер. На каждой опоре устанавливается монтажный шкаф, от которого идет разводка на оборудование. Кабель питания шкафа прокладывается в земле. Т.е. никаких воздушных линий нет.
Вопрос: Как заземлить опоры?
Нужно ли делать повторное заземление у каждой опоры?
Или достаточно приссоединить опору к шине РЕ монтажного шкафа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 12:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На вскидку, требуется заземлять, но только из условий молниезащиты. Эти опоры попадают в зону защиты других молниеприемников? Если нет, и если саму опору нельзя использовать как естественный заземлитель - тогда делать заземлитель.
Исходя из электробезопасности - если в питающем кабеле есть РЕ-проводник (а не РЕN), тогда присоединение к РЕ-шине достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2013, 13:05
Сообщение #3





Гости






В зону других молниеприёмников опоры не попадают.
Как естественный заземлитель, саму опору, думаю, использовать можно. Опоры имеют фундамент и уходят в землю на 4 метра.
Система TN-S.
Т.е. получается, я просто приссоединяю опору проводом PE к шине PE монтажного шкафа?
А вот вопрос какого сечения должен быть провод?
Это же получается у нас дополнительная система ур.потенциалов? То согласно пункту ПУЭ 1.7.138, то 2,5мм.кв или 4мм.кв, в зависимости от мех.защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 14:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Т.е. получается, я просто приссоединяю опору проводом PE к шине PE монтажного шкафа?

Да
Цитата
Это же получается у нас дополнительная система ур.потенциалов? То согласно пункту ПУЭ 1.7.138, то 2,5мм.кв или 4мм.кв, в зависимости от мех.защиты.

4 мм.кв., если сечение питающего кабеля не большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2013, 14:15
Сообщение #5





Гости






Спасибо за разъяснения icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему